对空气洁净技术在手术部运用的探讨

摘要:作为综合性医院外科手术部在整个医院的地位是举足轻重的。国际上衡量一个医院技术水平的重要标准是医院手术病人的感染控制率的高低 在我国,截至1998年在全国一万六千多家医院中,只有占总数1%的医院进行了洁净手术部的改造。1998年在北京召开"医院建筑设计及装备国际研讨会"后,各医院对手术部的建设开始特别重视,纷纷着手兴建或者改建手术部,以适应医疗科学技术的不断发展。
关键词:洁净技术 var tagarray = "cdma无线视频服务器";var tagencarray = "供热制冷";


收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=302789&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

第一,因为手术主要把空气中的含尘量和细菌个数作为考核指标,所以,手术室应选择在大气含尘浓度较低,自然环境比较好的地区,尽量避开有空气被严重污染的工业区及交通非常繁忙的闹市区。最好位于整个医院的最大频率风向的上风口。宜设在干扰较少的楼层,尽量减少来自外界对洁净手术部的干扰。

第二,在洁净手术部内建立合理的人、物流向,目前较合理的形式是污染廊道型的洁净手术部。本院采用的就是这种形式。它的人、污物、清洁物品的流向比较合理,清洁物品经供应消毒后进人手术部,医护人员须经过换鞋、更衣、洗澡后才能进入洁净手术部。手术后的污染物品经排污传递窗紫外线消毒后,经污洗间。手术病人从换车间进入,在此换洁净手术部专用的手术对接车,然后进入接近手术室。换车间还兼有缓冲室的作用。

第三,洁净手术部送回风系统所采用的形式,是至关重要的,也是接近手术部成功与否的关键所在。较大的综合性医院因所涉及的科室较多,在手术室进行的手术种类也比较多,为了避免因进行不同手术而有可能引起的交叉感染,每间手术室宜采用单独的空气净化系统,级别较低的接近手术室如果进行的是同一类手术,可以采用同一个洁净空调系统。百级、千级、万级洁净手术室应采用局部集中送风方式,也就是局部层流的送风方式。为了保证流经手术切口处的空气不被污染,集中布置的送风面积应和手术室等级相适应。

第四,手术室的空调送风系统的过滤器的选择,一般高级别的手术室(百级、千级、万级手术室)