发表于 2006-12-18 14:50
只看该作者
紧急求助
现有一空调工程,应该用12pa风压的末端,实际选用了30pa的末端,使得声音过大,请问有什么简单的方法解决这种问题!!!
收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=302759&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!
UID
054088
帖子
82
精华
0
所属行业
阅读权限
30
在线时间
0 小时
注册时间
2006-12-7
最后登录
2006-12-7
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
xiangfa00008
受伤的心灵
一级 小野人
UID
054086
积分
89
金币
0
阅读权限
10
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
2楼
大
中
小
发表于 2006-12-18 14:52
只看该作者
Re:楼主
你可以测一下在现在这种情况下你的风量是否也超标,
如果静压增大,而风量不超的话说明风机选型有问题,那么是要从新选配风机
如果是第一种情况静压超标,而风量也超的话
你可以试试以下办法
1.增大机组回风口阻力,从而增加机组压力损耗,
2.空调运用低档或中档运行.