发新话题
打印

[中央空调系统] 紧急求助

紧急求助

现有一空调工程,应该用12pa风压的末端,实际选用了30pa的末端,使得声音过大,请问有什么简单的方法解决这种问题!!!

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=302759&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

你可以测一下在现在这种情况下你的风量是否也超标,
如果静压增大,而风量不超的话说明风机选型有问题,那么是要从新选配风机
如果是第一种情况静压超标,而风量也超的话
你可以试试以下办法
1.增大机组回风口阻力,从而增加机组压力损耗,
2.空调运用低档或中档运行.



TOP

发新话题
统计代码