冷凝温度和蒸发温度一般取多少啊

40KW的水冷冷水机组的冷凝温度和蒸发温度一般取多少啊。





收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=302751&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

户式中央空调机组的制冷系统设计时,标准要求为:名义工况的能效比高;过负荷和低温工况制冷系统安全可*;成本适中;满足功能要求。对空气-空气冷热风机组而言,制冷设计工况其蒸发温度一般取4~8℃,冷凝温度取47~51.5℃,过热度取4~10℃,过冷度取3~6℃,冷凝器取风量为380~500m3/(h·kW),蒸发器取风量为150~220m3/(h·kW),无论是冷凝器还是蒸发器,其沿空气流动方向的排数以2~6排为宜;制热设计工况其蒸发温度一般取-1~4℃,冷凝温度取46~49.5℃,过热度取1~5℃,过冷度取2~15℃。对风冷冷热水机组而言,制冷设计工况其蒸发温度一般取2~4℃,冷凝温度取47~51.5℃,过热度取4~10℃,过冷度取3~6℃,冷凝器取风量为380~500m3/(h·kW),蒸发器一般为板式换热器,也可选用套管换热器,水量取进出口为5~8℃温差时的水量;制热性能可按制冷设计的零部件进行校核。对蒸发冷凝式冷水机组(7~30kW)而言,按作者的设计经验,制冷设计工况其蒸发温度一般取2~4℃ ,冷凝温度取35~40℃,过热度取4~10℃,过冷度取3~6℃,冷凝器配风量宜取小些(可降低噪音),为60~90m3/(h·kW),配水量宜取大些(防淋水器堵塞、防垢且强化换热),为0.08~0.1m3/(h·.kW),蒸发器水量取进出口为5~8℃温差时的水量。


TOP

Re:楼主

请问各位,地源热泵机组的蒸发温度与冷凝温度是多少阿?过冷与过热度又是多少阿?帮帮忙啊,谢谢了