发新话题
打印

[中央空调系统] 空调内机噪音怪现象

空调内机噪音怪现象

 此为一拖多中央空调系统,有4台71机型的室内机出现同样的噪音问题。现象为高风时,声音正常,在低风时,声音为“嗡嗡”声。有点像电机缺相的声音,但没有那么大。(内机为220v电源)。有一怪现象,当把头部伸向吊顶的顶部时,听声音是正常的,但在吊顶的下面听就会有“嗡嗡”声。电机也换过,但没有用。此空调的出风为侧出风,顶回风!

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=302723&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

是一个很有意思的现象:
应该仔细查一查,一般噪声是分级,可以大概分为低频、中频和高频。高频在空气中传播距离较短,低频的频率较低,有时候可能会和旁边的建筑构造产生共振情况。



TOP

Re:楼主

专家所述及的“共振”应是现象的根本原因所在。以下谨是个人的理解与经验而已,请大家讨论指正。
1、根据楼主的表述,该现象应是共振腔的低频共振(室内机低速运行)。
2、共振腔的低频共振要素
    ⑴、吊顶内空间形成共振所需的腔体;
    ⑵、室内机的运转提供共振源;
    ⑶、吊顶内的有形构件为共振体。
2、共振腔的低频共振产生机理:    
    ⑴、首先“头部伸向吊顶的顶部时,听声音是正常的”,是由于人处于吊顶内所形成的共振腔内,听觉对噪声的感知是以吊顶内为背景噪声环境的,其所感知的只是室内机所产生的单一噪声;
    ⑵、其次“在吊顶的下面听就会有“嗡嗡”声”,此时背景噪声环境却是室内,其所感知的是室内机与吊顶内有形构件低频共振所产生的复合噪声。
3、解决的关键应是对低频构件进行有效的固定。低频构件常有摇晃的各种吊杆、横担、电线导管等等。同时建议对该室内机进行减振安装。风口部分与吊顶进行非硬性接触。