主 题:系统设备噪声及其控制方法
论文作者:黄成根
摘要:空调设备噪声对环境及使用房间的影响已为大家所重视,本文从设备设置的位置及选型、风管系统设计的优化、设备的安装减震及管道隔振三方面阐述了在实际工程设计中,如何对设备进行消声、隔离、减震,从而使得建筑周边及使用房间噪声达到规范规定要求。
关键词:设备噪声 控制 设计优化
1 空调通风系统的总体效果,除了房间温度、湿度达到设计要求外,使用房间的噪声大小也同样重要,是设计成功与否的关键之一。
2 空调通风系统主要噪声源:
2.1 平时通风:排风机、送风机。
2.2 空调系统:制冷机组、循环水泵、冷却塔、空调末端(风机盘管、空气处理机组)。
2.3 火灾时:排烟风机、正压送风机。
2.4 人防通风系统:人防风机。
需要控制噪声的设备主要为空调系统设备、平时通风设备;而人防通风设备及火灾时排烟加压风机因其仅在战时或火灾时开启,噪声可不予控制。
3 要使使用房间达到国家室内允许噪声标准,可从以下几方面去控制:
3.1 设备设置的位置及选型的优化。
3.2 风管系统设计优化。
3.3 设备的安装减震及管道隔振。
4 下面从上述三个方面论述:
4.1 设备机房的设置与选型:
4.1.1 制冷主机、冷冻水泵、冷却水泵的机房布置与选型:噪声较大的制冷主机、冷冻水泵、冷却水泵应尽量设置在地下室,由机房的墙体、地下楼板对声波进行隔离,从而减小对地面的使用房间的影响;如果只能设置在地面上,更应设置设备机房、隔音门,必要时设置双墙、双门;对于水泵应尽量选择≤1450rpm转速的低转速泵,对于制冷主机应选择振动相对较小压缩机(如螺杆压缩,涡旋压缩)。
4.1.2 冷却塔的布置与选型:对于空调用的冷却塔,因其一定要设置在室外,其噪声直接影响到本幢建筑及周边建筑,位置宜设置在本幢建筑的最高屋面,冷却塔形式可根据工程的性质去选择不同类型冷却塔,对噪声较高的建筑,而设置位置又离使用房间较近(≤10m),在经济许可可下考虑选择无风机冷却塔,否则冷却塔应设置在最高屋面,以减小对使用房间的影响。
4.1.3 排风机、送风机的布置与选型:送排风机的风量≥8000m3 /h,且经常开启时,宜采用低转速消音箱式风机,并设置风机房。应在扩初设计时及早提出风机房位置及面积大小。
对于噪声较大的地下室排风机除了在其入口设置消声器,即减小风机噪声对室内的影响,还应在风机的出风段设置消声器,否则风机的噪声通过排风竖井传至室外地面,影响到邻居或本幢楼一二层的使用。地面出风口的风速应控制在2.0m/s以下。送风机同样应在进出风管道设置消声设施。详见图A。