从非典疫情的防治谈手术室洁净空调系统的保障措施

摘要:给合工程实际施工经验,从规范实施、设计观念及施工技术三方面入手探讨手术室洁净空调系统的保障措施及其应注意的问题。
关键词:非典疫情 手术室 洁净空调

刚刚过去的非典(SARS)疫情,不仅极大地威胁着人民的生命健康和安全,夺走了许多人的生命,而且使我国的正常经济建设与社会生活也因此受到了极大的冲击与深刻的影响。现在,灾难虽暂已过去,但是痛定思痛,全国各行各业都应从中吸取教训。尤其是我们广大从事通风空调工程的工作者更应把如何保障空调系统的室内环境安全、如何确保人身健康作为我们日后工作的主要任务之一。

笔者有幸于整个非典疫情期间参与建设某三级甲等标准综合性医院的洁净空调系统的建设监理工作,现将本人从中获取的体会、看法和建议,与大家共同探讨,若有不


收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=301407&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

而《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2002则是基于以下三点而划分为共四个等级(详见附表2):

按照空气中不同粒径的悬浮粒子最大浓度划分成洁净度100级、1000

TOP

Re:楼主

对于洁净等级不高,像类似于级的门诊手术室等分散式净化空调系统,规范也强调净化空调机组最好设定运行风量和正压风量两档,使手术室关闭后仍后仍希望维持正风量运行,而在实际操作中,由于此要求只在条文说明中体现,在设计及设备采购时,不容易被很好地贯彻执行。因此,笔者建议在GB50333—2002《医院洁净手术部建筑技术规范》规范中,增加类似于GB50073—2001《洁净厂房设计规范》第6.4.4条及9.4.2条中规定所要求的净化空调系统风机宜选用变频调速控制等内容,以便于工程人员掌握执行。

2、负压手术室的设计<



TOP

Re:楼主

因此,为了满足洁净手术室的特殊功能要求,防止空调二次污染的可能,我们在洁净手术室空调系统设计中,应尽量选用手术室专用的净化空调机组(因专用净化空调机组在功能段设置,部件的设计、制作上采用了了不同的工艺,优先考虑了消除滋菌的可能性,把实现湿度控制放在第一位,尽可能保持机组内干燥无尘。具体介绍将在下面有关施工的篇幅中叙述),而不应为了单纯地降低造价考虑,采用那些仅仅是加强了过滤手段和被动灭菌措施,功能段设置等与一般机组无异的所谓净化机组。

5、自控设计

随着科学技术的发展与进步,自动控制技术已越来越成熟,对于手术室等有严格控制要求的系统,大量地采用自动控制技术已是当前所迫切且必须的要求,像手术室的恒温恒湿控制,压差控制,送排风量的检测、纠偏、调整等技术无不体现着自动控制的重要,未来的暖通技术只会与自控等多专业、多学科的技术结合的更加紧密。

因此,笔者建议现行的GB50333—2002规范应增加自控章节,或是参照GB50073—2001规范所规定的那样,至少应对最基本的自控技术提出要求。

TOP

Re:楼主

2. 与传统机组相反,表冷段设置在正压段,这样就可以从根本上消除盘管积水、不易排水的问题。因表冷段处于正压状态,在进行冷却除湿工况时,产生的冷凝水在正压的作用下可以及时地排出,更为重要的是,由于正压的存在,可以将传统的水封取消,彻底解决了因积水而滋菌、污染和臭气等问题。

3. 因手术室净化空调系统存在相对冷热负荷小的特点,因此强调热交换器(表冷器)应优先满足洁净要求,保证其不易积尘,而热交换效率可在其次。所以,热交换器翅片一般采用平翅片,间距可放大,并涂亲水膜,以利翅片表面不易形成小水珠,减少气流带水现象。

4. 由于机组取消了水封,为防止室外不洁空气倒灌而设置气密性自动排水阀,有水时自动排水,无水时自动关闭,隔绝倒灌的可能。

5. 考虑到洁净要求,加湿段一般采用二次发生蒸汽的干蒸汽加湿器,不采用水雾化加湿、电极加湿等方式。