5. 结论
通过以上的分析,我们可以得出以下结论:
5.1
进行冷却顶板结构设计时,尽量减少供水与顶板表面之间的热阻,采用单元式冷却顶板,可以减少安装时间保证顶板质量。
5.2
根据算例,在自然对流的情况下,单位面积换热量大约为88.98W/m2其中辐射换热约占总换热的65%,对流换热约占总换热的35%,采用强制对流,增大顶板表面和内墙表面发射率,其换热效率增加是显而易见的。
5.3
对于送风方式应采用先由转轮硅胶除湿器除湿,然后通过冷却盘管的一部分和旁通的另一部分混合达到与室内等温的送风状态,并且保证在顶板表面形成一层干燥的空气保护层,这样具有较高的舒适度,可以有效解决顶板的结露问题,减少细菌滋生的机会。
参考文献:
1.陆耀庆.实用供热空调设计手册.北京:中国建筑工业出版社,1994
2.章熙民,任泽霈,梅飞鸣.传热学(第二版).北京:中国建筑工业出版社,1993
3.姚仲鹏,王瑞君,张晖.传热学.北京:北京理工大学出版社,1995
4.马最良,姚扬.民用空调设计手册.北京:化学工业出版社,2003
5.马丽颖,马景骏,马最良.制冷与空调.2003,5(3)37-40