发新话题
打印

[消防电气] 消防设计说明[转贴]

消防设计说明[转贴]

消防设计说明

宁波市交通银行大厦
火灾自动报警及消防联动控制系统改建设计
[
提要]本文根据宁波市交通银行大厦工程实例,笔者对整个消防报警系统的改造工程提出一切实可行的修改方案。
宁波市交通银行大厦位于宁波市中山东路,地下二层,地上二十二层,屋顶为电梯机房及水箱间,为一类高层建筑,于1998年建成竣工并投入使用,至今已达五年之久;由于种种原因,大楼内部火灾自动报警系统误报频繁,系统编码不完善,特别是在梅雨季节,探测器及声光报警要么不动作var tagarray = "cdma无线视频服务器";var tagencarray = "供热制冷";

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=298017&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

构设计,防尘、防虫、抗外界干扰性能良好,超薄式结构设计,光学腔罩可现场取下,并带有特殊防潮设计,底部全部密封并设有溢水槽,防止积水渗透)和JTW-ZCD-G3N型智能电子差定温感温探测器(该探测器采用表面贴装工艺制造,可准确探测环境温度变化确定报警,并带有特殊防潮设计,底部全部密封并设有溢水槽,防止积水渗透,可电子编码,简单,方便);这两种探测器的选择可在很大程度上减少报警捂动作的机率;
3
.消火栓报警按钮选用LD-8403智能编码型,采用直接起泵方式接线,消火栓报警按钮按下可直接启动消防泵;
4
.各层的火灾显示盘选用ZF-500

TOP

Re:楼主

10.排烟口、正压送风口、防火阀、照明配电箱、非消防动力配电箱的控制均为LD-8301智能编码单输入/单输出模块,与交流220/380V隔离,利用原有中间继电器,或用LD-8302型切换模块;
11
.由于原设计中将消火栓按钮部分单列接至消防控制室消火栓逻辑控制盘,本次设计将消火栓按钮作为模块接入总线隔离器,再由总线隔离器接入整个系统(当LD-8313

TOP

Re:楼主

1.从首层的消防控制室至弱电井及竖井内干线采用阻燃电缆敷设在涂有防火涂料的封闭式线槽或金属管内,沿吊顶及竖井明配,各层水平布线采用阻燃电线穿金属管沿楼板及墙暗配,吊顶内引下线穿金属软管并涂防火涂料保护;
2
.总线制报警与联动控制回路布线原则上利用原有线路,原系统报警四总线,控制六总线均满足现系统报警二总线,控制四总线的要求,DC24V电源二总线可两根并联使用;干线电缆根据现场布线实际情况合理组合,但必须满足DC24V电源二总线截面积4.0mm(可三根1.5mm

TOP

Re:楼主

很不错哦,对我有很大帮助,谢谢


TOP

Re:楼主

受用无穷!!


TOP

Re:楼主


受用无穷!!


TOP

Re:楼主

hao hao


TOP

怎么不全啊


TOP