2、由装于空调机房内之直接数字式控制器(DDC)按内部预先编写之软件程序控制变风量空调机组,要求如下:
a、风机启动后控制程序投入工作;
b、根据各VAV末端装置的
开度同步调节送、回风机转速,维持系统所需最小静压;
c、当某个VAV末端送风量达到最大值或最小值,还不能满足室温要求时,调节水路上电动二通调节阀,改变送风设定温度T2;
d、当二氧化碳浓度过高,按比例调节
D1、D2、D3以加大新风量;
e、当室外温度允许新风供冷(T3<T1-3)时,调节
D1、D2、D3进行新风供冷。
3、由装于VAV箱旁之直接数字式控制器(DDC)按预先编写之程序控制VAV末端,原理见图四:
a、根据室温T1及送风量L经PID调节
开度,调节室温至设定温度;
b、当某个
开度过小(>85%),指示变频器降低风机转速;
c、当某个
开度达大(达到100%),指示变频器提高风机转速;
d、当某个VAV末端风量达到最大值或最小值时,反馈信号给机房内DDC调节水路二通阀,降低或提高送风温度。
参考文献:
1、VAV&FPB技术手册上海卓智空调系统有限公司
2、变风量空调设计手册皇家空调
3、变风量空调系统的VPT控制法及其应用李克欣暖通空调1999.3