四、运行管理
节能空调的调节相当灵活,它不仅可通过风机的调速以调节送风量来达到车间不同季节的需求,同时可以改变供水量和供水温度来达到满足车间不同季节的需求。下面介绍几种调节方案。
|
表5 |
|
方案一 |
方案二 |
|
设备 |
用电量 |
台数 |
设备 |
用电量 |
台数 |
|
风机 |
55Kw |
2 |
喷雾风机 |
27/55 Kw |
2 |
|
喷淋泵 |
20 Kw |
4 |
喷淋泵 |
11 Kw |
2 |
| |
|
|
喷雾泵 |
1.5 Kw |
2 |
|
共计 |
190 Kw |
|
|
135 Kw |
| |
1.
新、回风比例调节
通常,空调设备选择应满足最不利时的空调要求。为节省空调冷量,在保证卫生条件的同时以最小
量为原则。随着室外空气温度降低,其空气焓值越来越趋向车间空气焓值,这时不断加大新、回风比例,当室外空气焓值达到车间焓值时,则采用全
。
对于冬季,在泉州地区,可调节新回风比例使混合风焓值达车间送风状态点焓值,冬季空调处理过程是等焓加湿,空调使用循环水,此时只开喷雾风机即可实现。随着室外空气温度上升,不断增加
量。当室外空气焓值达到车间送风状态点焓值时,则采用全
。
在过渡季,空调在采用全
处理的范围,这时可用水温来调节,采用少量低温水及循环水,使送风温度保持稳定。
2.变频器变风量调节
变风量运行是空调节能的另一种途径。随着室外空气温度下降,冷负荷也下降。变风量以减少送风量来保持送风状态,从而达到节能目的的。
3.喷雾风机喷雾水量调节
喷雾风机由于喷出的雾非常微细,因此它的送风实际上是过饱和送风,即似烟雾状的水分子被携带在饱和空气中输送入车间。对车间加湿很灵敏,调节喷雾水量能非常灵敏的控制送风饱和度。室外空气相对湿度越低,喷水量越大,室外相对湿度越高,喷水量越小。
五、总结
通过上述分析可得出以下几个结论:
1.如厂区没有余热可利用,空调冷源采用电制冷比吸收式制冷合适。
2.节能空调系统节能是由于低水气比减少
耗电,过饱和送风减少送风量。
3.在春、秋、冬三季喷淋泵可停开。
参考文献
1.《纺织风机选用手册》纺织工业出版社 1996,9
2.《空气调节》中国建筑工业出版社 1986,12