3.3 二次侧水温差
根据2003年2月25日~4月15日调查数据的记录,进入板式热交换器前的水温t
2进大部分时段在9~10℃间波动,经板式热交换器后的水温t
2出大部分时段在11℃左右波动,二次侧环路水温度的实际运行参数(11-9℃)比设计参数(12-6℃)要小。另外,根据2003年6月1日~8月31日的调查数据记录,进入板式热交换器前的水温t
2进大部分时段在27~28℃间波动,经板式热交换器后的水温t
2出大部分时段在25℃左右波动,二次侧环路水温度的实际运行参数(28-25℃)比设计参数(32-18℃)要小。
根据原有设计,二次侧的4台循环
为定流量泵,且24小时连续运行,每台
额定功率为30kW,各用户末端的水源热泵机组的水侧管路上设有电磁阀、平衡阀。但由于水源热泵机组有最小结冰流量要求,另外在管路上也没有设置与热泵机组连锁的流量开关,故在实际施工安装中将电磁阀取消了。因此,无论末端水源热泵机组开启台数的多少,二次侧循环水系统的4台循环泵总是在全天候的满负荷运行。可以认为这是导致二次侧水温差⊿t
2过低的重要原因之一。
另外,根据冬季运行纪录,二次侧进出水温度有偏离控制温度范围的情况,这可能与一次泵加减载设定条件不合理有关。
3.4
开启频率
图3表示2002年11月~2004年1月各类
的月开启频率变动,空调系统在2003年春夏过渡季节4月16日~5月29日及夏秋过渡季节9月10日~10月28日停止运行。由图可见,除了二次循环泵在整个空调运行期不间断的连续运行外,1#深井泵和1#一次泵(一次泵运行方式的设置见文献[2])的月运行次数最高不过2000次左右;而它们的2#泵的月运行次数则更少,2#一次泵冬季供暖峰值期1月份的运行次数只有500次左右,2#一次泵在夏季供冷期运行次数还要少;2#深井泵只在12月份和1月份有过250次左右运行记录;再就是,尽管公寓楼的入住率已很高,但2台深井
同时运行的频率仍很低,一次泵也同样。另外,冬季深井泵和一次泵的运行次数基本一致,而夏季深井泵的运行频率明显低于一次泵。冬夏运行的差异,笔者以为主要是因为2003年的夏季是冷夏所致,而且这种运行差异也直接反映在了
的能耗上(图4)。