[洁净空调系统] 微生物净化空调器可行性开发报告

Re:楼主



TOP

Re:楼主



TOP

Re:楼主

227 改变原地下一层敞开式的洁净空凋机房为封闭
式的设计
2.2 8 依据工艺的需要适当增加传递穿或 传递菌替
代输送物品的门,“ 减少相邻房间引起的交叉污染
通过上述的调整,使的建筑平面布局比较适合实验的工
艺流程和洁净工程的工艺要求一详见《图一l 洁净窀物流、
人流流程图》及《图-2 洁净室平面布局、风f1位置图》~
3 改建设计中建筑空间的调整降低洁净室内吊顶的高度(由原2 8m改为2.5m)、洁
净走廊和轻微污染走廊吊顶高度(由2 8m改为2.2m),增
加吊顶上空高度为高效过滤送风口的安装、管道的交叉安
装和减少洁净送(循环)风量及能源费用创造有利的条件


TOP

Re:楼主

4 改建设计中空调方案的调整和技术
措施
4.1 改建设计中空调方案的调整的原酬
4.1.1 空墒方案应有利于设计功能的实现和参数的调
试检测、运行管理,为此


TOP

Re:楼主



TOP

Re:楼主



TOP

Re:楼主

【1)将原来两个排风系统的设计改为一个集中的排风
系统一
(2)将原来无重点的全面埘控.改为送(总循环)风
和新风补给量不变,通过调节排、回吼总风量及排 回风
量的比例及减少控制无素来实现事内的挣压、相邻洁净事
内的压差渡动值控制.以满足洁净室的洁净度维持在改定
值允许的波动范围内
(3)力求系统的独立性避免受其它空调系统的影响.
因此改变原设计依靠小区玲 热源供应站供应的空调机组
型号为自带冷热源的分体风玲式冷暖空调机组
4 l 2 改建中的空调设计和拄术措施
(1)减少对空调系统运行参数影响的建筑措施。
A、合理调整建筑平面布局.使挣、污分区明确,减
少交叉污染。


TOP

Re:楼主

B、选择不积尘 不发尘的室内装修材料: 表面平整
光滑的新的耐火型彩钢石膏板或阻燃型彩钢聚氨脂盎泡吏芯
板替代原设计的铝合金隔断、铅合金吊顶:“ F~=15—20m.1的
钢化玻璃替代原磁砖贴面和观察窗; 以平开的不锈钢密闭门
窗替代原设计t的一般建筑门窗和推拉门窗;以进Iq的耐酸、
碱的空幅丁氰橡胶地板代替原设计的现浇水磨石地面。(2)空调设计中的拄术措施。
A、 微穿孔消音器替代原设计中易起尘的阻抗复合
式消音器和消音弯头:
B、为了便于风量调节平衡在各个送、回、排风口
前(后)噩各支路上均设置有高密闭性、调节性能拉近线
眭的手动(或电动)调节阀 在排风口及与其相关的回风
口处(或支路处)设置电动调节阎(电动调节阀的控制线
路应弓{至控制室) 以便于运行中的动态微调
c、相邻洁净室(或洁净区)之间增设可调式的阻尼
排风口.便于相邻洁净室(或洁净区)间的压差调节。
D、改由地下室内空调机房西侧墙直接进风替代由洁
净室顶棚上空引A新风至地下室空调机房的设计=


TOP

Re:楼主

E 依据已有洁净室的运行经验 为确保A 口渗风或
实验工艺引起的粉尘污染,影响室内洁净度的设计要求
在缓冲区(I)、千级洁净小室、更衣室内均设置空气自净
器。并在缓冲区(1)设置小型空气净化送风机, 便对
其进行新风补偿:
F、为了检删静压和静压差的需要 在相邻洁净室之
间均事先设置压差检测 L。
4.I.3 空调运行的自动控制、检测、记录和开关机顺序。为了简化运行操作和确保设、l参数的控制与检测,政
建设计中采用微机和高精度的压力、压差变进仪等自动控
制元件与系统,并将控制参数、控制程序胜规范的丌羌机
顺序资料问自控专业设计^ 员提供


TOP

Re:楼主

设计中严格的参数计算和结合已往洁净室运行的宴验
经验,确定空调系统的进、排、回风量详见表1,表2,表3
43 各室内风量平衡示意图(嘻)
4.4 依据空调逆、回、排风系统的布局、买验工艺流
程的特点、施工技术与设计计算的差别厦已有类似系统的
运行效果确定各房间、风口、支路的最后设计送、回、排风
量.其确定原则为:(1)排风风量以解剖室、轻微污染走廊、洁净走廊、
盥冼缓冲问等为主.取材洁净室为辅:
(2)压力平衡 送排(回)量差、缝隙渗精为主,
阻尼风口的捌节为辅。
t3)系统总风量的平衡 新风与排风、缝隙渗蒲风量
的平衡为主,以取材洁净室的另一回风口回风量的辅助排
放为辅
本文是设计过程中的技术总结,因篇幅限制, 不能细
致阐述。也因作者水平有限,差错在所难免,欢迎指正
注:参阅梅自力《医疗建筑空调设计》第3I~32页
中国建翁工业出版社1991.11出版


TOP

Re:楼主

(上接第64页)
很不和谐 主楼屋顶的28台轴流排风机就因运
行时噪声太大,不得不通过加装变频器降fgx作
频率来减少噪声 因此除消防用途外,宜用离心
机取代轴流风机
5 24 由于管路长及设计问题,卫生问排风
不足,尤其主楼更为严重,主楼卫生间经过改造
后有所改善。
5 2 5 楼字自控问题。
目前BA系统主要用于设备的定时开关、远
程操作,在优化节能控制方面目前尚有欠歃,其
主要原因为:一方面是温感等元器件故障频率


TOP

Re:楼主

高,另一方面是软件设计不够完善,调试不到
位。由于候机楼空调区域逗留人数变化大,若能
结合BA控制采用依据需求的变新风控制,将大
大减少空调夏季新风负荷。从目前情况看要实现
合理全面的节能运行方案任重而道远。
参考文献
l 牛晓阳.深圳国际机场新航站楼的空调设计.暖运空
谭,2000.48 (1)
2 王刮珠海机场候机楼的室调系境设计.暖通空调,
1997.27(5)


TOP