发新话题
打印

[洁净空调系统] 微生物净化空调器可行性开发报告

Re:楼主

 3、送风段(调频风机)
  4、均流中效段:(用AAFINTERSEPT抗菌滤纸F7,计数平均效率85%·1μm, 初阻

TOP

Re:楼主

 备注:
一、1、机组过滤效率:η=1-1-η1)(1-η2=1-1-10%)(

TOP

Re:楼主






TOP

Re:楼主



TOP

Re:楼主

附录4

各城市I级手术室冷负荷一览表



TOP

Re:楼主



TOP

Re:楼主

设计工况:10000CMH风量,新风15%,温度23.5U+2103,相对湿度50%
  室内夏季显热负荷3.1KW、潜热负荷1.6KW;冬季显冷负荷0.9KW、潜热负荷1.6KW



TOP

某1 00级计算机磁头生产厂的洁净空调设计

摘要本文介绍磁头生产厂洁净空调系统设计的有关内容.给出了洁净空调主要设计
参数、空调系统型式=I程通过美国NEBB测试。系统经过两年半的运行,情况正常,符告
产品生产的要求。
关键词 洁净室 空调设计磁头换气次数 高效过滤器
Abstract This paper introduces the related content of clean 1"OOill air—conditioning system
design of magnetic head faetoD.gives main design parameters and air—conditioning system type
of clean FOOIII.The engineering passes American NEBB testing.Through two years running. it
proved that the clean l"oonl met production requirement.
Key words Clean roorli Air—conditioning Design Magnetic head Air exchange rate
High efficient particle air filter


TOP

Re:楼主

1 概况
本工程为港资兴建高科技电子厂,位于东莞
市长安镇某科技国内 该建筑两层,局部三层、
建筑面积10,700m 。设备楼与生产厂房相连,设
备楼一层有发电机房、变压器房、高低压配电
房,层高6.5m; 二层为制冷机房.层高5.5nl。
厂房一层有洁净车间、更衣室 小清洗房、大
堂、鞋柜房、仓库、空调机房、工艺用纯水房
等,层高6 5m,其中洁净区面积1.760IIl2;二层
有洁净车间、清洗房、鞋柜房、办公室、空调机
房等,层高6.5m,其中洁净区面积2,370m 洁
净车间内主要有磁头装配生产线、清洗生产线、
检查测试生产线等 局部三层为空气压缩机房、
仓库等。
根据甲方生产工艺要求, 洁净室系统技
术指标按美国联邦209E有关规定执行 洁
净区总面积4,l30m ,其中1O0级洁净区面
积3.040m , 1,000级洁净区面积890m ,
10、000级洁净区面积200i1q 图1、2为本
工程一、二层平面图。


TOP

Re:楼主

2 主要设计参数
根据甲方生产工艺的要求及FS209E的相关
规定,并参考《洁净厂房设计规范》GBJ73—84
见表1。
表1 主要设计参数


TOP

Re:楼主



TOP

Re:楼主



TOP

Re:楼主

3洁净空调系统设计 著: 臻 曩
3 1 洁净空调换气次数 设备功率和设备的排气量:经计算,主洁净室面
100级:换气次数为400次/Jb时(断面风速 积指标l,170W/m:,清洗房面积指标1.220w 。
0 36m/s) 3 3 洁净室的新风量和送风量
l,000级:换气次数为80次/小时 新风量综合考虑人员卫生所需风量、生产设
10,000级:换气次数为4O次/小时 备排风量、维持洁净室正压所需风量,经计算
100,000级:换气次数为25次/I1'时 得出:
3 2 洁净室净负荷 100级洁净室空调送风量由冷负荷和焙差经
夏季冷负荷包括围护结构负荷、人员负荷、 计算得出


TOP

Re:楼主



TOP

Re:楼主


1.000级以下洁净室的空调送风量除由冷负
荷和焓差的计算值外,还需考虑洁净换气次数,
取二者的最大值。之所以与IO0级洁净室不同,
是由于空调方式不同。


TOP

Re:楼主

3 4 100级主洁净室(包括清洗屠)的空调
方式
采用PAHu+AHu+FFu的空凋方式,见图3
其中:PAHU 为新风处理机组(PrimaD"Air
Handing Unit);
AHU为空气处理机组(Air Handling unit):
FFU为带风机的高教过滤器(Fan Filter U·
nit,em99.99%MPPS)。
系统中加PAHU,洁净室正压由PAHU风机
马达变频控制,同时使室外环境的变化对洁净室
的影响减小,对洁净室的温、湿度控制有利。一
楼主洁净室共设PAHU 3台, 新风处理总量为
30,O00CMH,新风处理到低于室内空气含湿量;
AHU 5台,空气处理总量为394,O00CMH
二楼主洁净室共设PAHU 3台,新风处理总
量为39.500CMH;AHU 10台,空气处理卷量为
616,o【x】CMH。


TOP

Re:楼主

每个车间均为独立空调系统 净化空调机组
AHU将从室内抽回的回风与新风机组PAHU处理过的新风混台,经过滤、冷却、加湿
等处理后,送至洁净室天花板上的空
间.再与由回风技术夹墙回到天花板上
的室内空气混台经FFU送到室内。生产
设备的局部排风由排风机排至室外
洁净室气流组织为上送下回单向
流,天花上基本满布FFU送风,地板
采用开孔率为l8%的架空地板,部分地
板有调节阀,以调节气流的流型。
3.5 1 000级更衣室和小清洗房
这些辅助洁净车间采用AHU加末端高效过
滤器的空调方式。在空调送风量由冷负荷和焓差
的计算值小于由换气次数的计算值很多时,采用
二次回风.以便洁净室的温、湿度控制,同时减
小空凋机组的初投资。


TOP

Re:楼主

3 6 空气处理
主洁净室的新风经PAHU的初、中效过滤
后,再经冷却盘管处理后送给AHU。冷却盘管的
冷却功能在新风需除湿时由中央冷源提供冷冻水
实现
新、回混台风经AHU的过滤、冷却、加热、
加湿处理:
a.冷却:由中央冷源提供冷冻水流经AHU
盘管实现冷却功能;
b.过滤:空气经置于AHU内的初、中效过
滤器的过滤,再经末端高效过滤器送至室内。
c.加热:由装在送风管中的电热器实现加热
功能,电热器在此系统中只起辅助作用。
d.加湿:干蒸汽加湿器通过安装于送风管中
的蒸汽喷管向空气中加湿。加湿器为电热式,其
供水为RO水。


TOP

Re:楼主

4 冷源设置和空调水系统
本工程中空调面积7,100m .夏季总计算冷
负荷4.56OkW 洁净区冷负荷4,04OkW,非洁净
区冷负荷520kW。非洁净区包括办公室、鞋柜
房、大堂、仓库等:平均空调面积指标669W/
ill 。设备楼二楼制冷机房设置4台法国CARRI.
ER 373RT螺杆式冷水机组,型号为30HXC375,
冷媒为R134a,冷冻水供回水温度7℃/12℃ .冷
冻水泵和冷却水泵各5台,均为4用1备,并联
运行: 冷冻水泵型号为SPPI50/40,每台流量
72L/S;冷却水泵型号为sPPl5O/32,每台流量
87L/s 设备楼顶设菱和FT400冷却水塔4台,
并联运行。图4为制冷机房设备平面布置图。
空调水系统为一次泵变水量水系统,根据系
统水量的变化情况控制泵的运行台数,实现系统
经济运行.同时供、回水主管之间设有压差旁通
控制,保证供、回水压差的恒定及有足够的水流
过冷水机组的蒸发器:


TOP

Re:楼主

冷冻水系统主要分两路,分供一层和二层。
水系统采用异程式,膨胀水箱设在局部三层的屋
面。冷却水按常规设置。
5 自动控制系统
本工程新风机组风机马达采用变频自动控
制,在保证卫生的前提下.根据洁净室静压调节
变频器,使洁净室的静压不随生产设备的排风量
的变化而变化,同时起到节能作用:
由于本工程对温、湿度要求较高, 夏季降
温、除湿均由表冷器实现,故采用温、湿度PID
输出最大值的控制方法 AH0及PAttU 的冷冻
水量采用等百分比二通电动调节阀进行控制。主
洁净室每台AHU负责的区域较大,所以每台
AHU分别配2—3个温、湿度传感器取平均值进
行温、湿度的自动控制 空调系统的除湿主要由
PAHu来完成。