[洁净空调系统] 太阳能空调/热泵系统在太阳能建筑示范工程中的应用

Re:楼主

3.2.1 空气处理机组应该内壁板和内置件应该保持光洁,而且要耐消毒品腐蚀,宜采用不锈钢板,并把机组底部的直交角改为圆角,以方便清洁。

3.2.2 空气处理机组采用湿度控制优先,防止潮湿的空调在风管和高效过滤器表面滋生细菌。

3.2.3 把热交换器、过滤器等放在正压段,风机一般要在停机时立即关闭新风阀,防止机组内表面结露,表冷器关闭后依然需要送风,吹干盘管和水盘的水,内壁温度逐渐回升,防止细菌滋生,过滤器放在正压段也可以避免空气过滤器受潮,有效的防止细菌的滋生

3.2.4 热交器采用亲水赤片,单位英寸的翅片不宜过多,否则换热翅片容易积尘。采用无凝水盘管。只要使机组进水温度高于室内露点温度与传热温差之差,就可以保证空调机组中的换热盘管干工况,这个需要和空调系统相结合才能实现,由新风来承担室内的湿负荷。



TOP

Re:楼主

3.2.5 生物洁净室用空气处理机组一般不采用档水板,这就要求盘管的迎面风速一般要小于2.5/秒。

3.2.6 电加热采用不锈钢光管制作-光滑无翅片、耐腐蚀、不容易积尘、易清洗。

防止二次污染需要注意的是

3.2.7 湿膜加湿器绝对不能用在医院场合。湿膜加湿器的初投资和运行费用都非常便宜,而被广泛地应用在民用建筑中需要加湿但对湿度控制要求又不高的地方。但由于湿膜的加湿原理是通过空气和水在湿膜上进行交换,而潮湿的湿膜是细菌最容易滋生的环境,因此对于特别要注意防止二次污染的生物洁净空调来讲,是绝对不容许的。因此,湿膜加湿是绝对不能应用于医院、制药等生物洁净场所,而没有冷凝水产生的干蒸汽加湿、电极加湿、电热加湿才被广泛地应用于生物洁净室空调。


TOP

Re:楼主

3.3 机组要有良好的杀菌灭毒

3.3.1 空气处理机组至少要有两级过滤器,过滤器可以有效的空气的尘埃,也可以阻断细菌和病毒在空调系统中传播和扩散,特别是高效过滤器,对于大气中浮游的病毒、细菌的捕捉效率实际上能达到100

%,也可采用有效防止过滤器细菌滋生的过滤器。如含抗菌剂INTESEPT的过滤器、二氧化钛过滤器等,过滤器要定期更换。

3.3.2 在机组的回风口加电子灭菌装置

3.3.3



TOP

Re:楼主

3.4 自动控制程度高。由于医院各部门使用时间、要求的温湿度、负荷各不相同,空调系统分区要细化,各个房间独立控制与调节,这就要求医用的空气处理机组配备高配置的控制系统。

3.5 防止空调系统的噪音、设备的震动及较大的风速刺激病人。由于医院的病人抵抗能力比较弱,噪声、和设备的震动都会引起其不安,影响治疗的效果,所以医院空气处理机组需要有更好的减震降噪措施。

3.6 药厂对特殊药品生产造成的污染和交叉污染会严重影响其他药品,需要严格分开。如:青霉素类、避孕药品、放射性药品、疫苗、血液制品等,这在空气处理机组的选型特别要主要,应该多了解工艺流程,对于不合理的空调系统,应该反应给设计院和业主。

3.7 排风机尽可能设在排风管末端,使整个排风管路为负压,排放有害物以及放射性气溶胶等的污染物质,应在排风入口设HEPA过滤器。



TOP

Re:楼主

参考文献

1.GB 50019-2003 采暖通风与空气调节设计规范

2.陆耀庆,主编。供热通风设计手册。北京:中国建筑工业出版社,1987

3.许钟麟等《洁净手术部建设实施指南》,科学出版社,2004

4.《医葯洁净手术部建筑技术规范》,GB50333-2002