Re:楼主

电所没有同步设计或另行委托,有的地区干脆规定所有10KV及以下变配电所由供电部门设计,连高层建筑内部变电所,也只留出位置,这是一种不正常的做法,会潜在许多违反条文的问题。在这种情况下设计者应对供电电源等级提出明确技术要求,若只做末端设计,致使被委托方盲目按常规系统设计,而不能满足负荷等级要求。比较到位的做法可以给出供配电系统的主结线模式辅以运行方式说明,或以列表形式将各回路按负荷等级、供电要求分类。
2

TOP

Re:楼主

设计人员一般会注意变配电房不要布置在厕所、浴室、盥洗室的直接下层,但还应注意到其他强弱电用房,如柴油发电机房,预留给供电部门的环网柜间、开闭所、通讯机房、电脑机房、消控中心、强、弱电配电小间均属有防潮要求的用房,同样不能布置在厨房、浴室、盥水室的直接下层。
另外近年来流行的单元式高层住宅,给建筑、电气两个专业带来一个难题,也就是条文”GB50045-951997年版)第6.2.5条规定楼梯间及防烟楼梯前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门外,不应


TOP

Re:楼主

设计说明应要求强、弱电竖井在设备安装完毕应在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔,与房间、走道等相连通的孔洞,其空隙应采用不燃烧材料填塞密实。有的设计没有说明,或虽有说明,却说明不完整。
(九)关于总等电位联结的问题(条文)GB50054-954.4.4条)

TOP

Re:楼主

4、二类防雷建筑物防侧击雷措施设计中,有相当部分设计人员仍沿用《民用建筑电气设计规范》中的规定30以上每三层做均压环……,而没有正确执行条文

TOP

Re:楼主

事,远达不到100LX最低标准。还有学校的图书馆中的阅览室照度也未达到条文规定的最低标准150LX。顺便提及学校照明虽没有纳入条文,但对于学校的教室、电脑教室等场所照度标准都应达到相应规范的最低标准,应引起足够重视。

TOP

Re:楼主

谢谢


TOP

Re:楼主

对于设计售货员来说是不错的资料


分享知识,分享经验,分享资料!

TOP

Re:楼主

可以



性格开朗,有个性

TOP

Re:楼主

可用,应该注意的


TOP

Re:楼主

强制性条文一点要重视
按法规,违反是要罚款的。
尽管现在较真的不多
但早晚会有



TOP

Re:楼主

反思的问题何止这些.安全注意事项呢


TOP

Re:楼主



www.baidubao.org

TOP

Re:楼主

挺好,规范多就会有相关合理型问题值得讨论。



一切皆有可能

TOP

Re:楼主

辛苦了文章似乎见过同一人吗?


TOP

Re:Re:楼主

以下是引用【qqx】的片段:
辛苦了文章似乎见过同一人吗?
哈哈,不好意思,我很喜欢看别人的文章,好就转贴了,是不是有意见呢.


TOP

Re:楼主

痛苦哇^_^


你有压力,我有压力

TOP

Re:楼主

顶。可用,应该注意的


TOP

Re:楼主

同意楼主意见


TOP

Re:楼主

我顶!!