摘要:
本工程蓄冰空调系统采用单螺杆双温工况冷水机组和冰球罐蓄冰方式,并设有完善的微机中央工作站检测和控制系统。经过调试运行和初步测试,该蓄冰空调系统完全达到设计和业主的使用要求。说明了该蓄冰空调系统设计合理,设备性能可靠、施工优质、控制先进。
关键字:蓄冰空调
冰球罐 融冰 节能
1.工程概况
华美达天禄酒店按四星级标准设计、主楼28层,建筑面积33000m2。设有客房450间及餐饮、会议、娱乐购物等设施。待建的副楼4层,建筑面积5000m2,主要为餐饮娱乐设施。空调制冷(热)按建筑面积38000m2的负荷设计。
2.设计原则
按照业主对采用蓄冰空调必须达到“可靠、先进”的原则,结合酒店空调运行的要求和规律,在系统设计上作如下考虑:
1、24小时连续使用空调的客房及其相关用房按常规空调设计;
2、间歇使用的主、副楼餐饮、会议、娱乐、购物等用房按蓄冰空调计算;
3、制冷分设蓄冰和常规空调的主机及其配套设备。采用可分可合多种灵活可变的供冷控制模式;
4、整个建筑的末端空调供回水仍为一个系统,根据各部分的负荷变化调整制冷的供冷方式以达到经济、节能运行的目的。