发新话题
打印

[中央空调系统] 武汉华美达天禄酒店蓄冰空调的应用

武汉华美达天禄酒店蓄冰空调的应用

摘要: 本工程蓄冰空调系统采用单螺杆双温工况冷水机组和冰球罐蓄冰方式,并设有完善的微机中央工作站检测和控制系统。经过调试运行和初步测试,该蓄冰空调系统完全达到设计和业主的使用要求。说明了该蓄冰空调系统设计合理,设备性能可靠、施工优质、控制先进。
关键字:蓄冰空调 冰球罐 融冰 节能

1.工程概况

  华美达天禄酒店按四星级标准设计、主楼28层,建筑面积33000m2。设有客房450间及餐饮、会议、娱乐购物等设施。待建的副楼4层,建筑面积5000m2,主要为餐饮娱乐设施。空调制冷(热)按建筑面积38000m2的负荷设计。

2.设计原则

  按照业主对采用蓄冰空调必须达到“可靠、先进”的原则,结合酒店空调运行的要求和规律,在系统设计上作如下考虑:

  1、24小时连续使用空调的客房及其相关用房按常规空调设计;

  2、间歇使用的主、副楼餐饮、会议、娱乐、购物等用房按蓄冰空调计算;

  3、制冷分设蓄冰和常规空调的主机及其配套设备。采用可分可合多种灵活可变的供冷控制模式;

  4、整个建筑的末端空调供回水仍为一个系统,根据各部分的负荷变化调整制冷的供冷方式以达到经济、节能运行的目的。


收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=296737&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

3.设计参数和主要设备选型

  1、本工程原设计常规空调冷水机组制冷量为4570kW,采用冰蓄冷空调系统,装机容量为3512kW。按间歇使用面积计算,蓄冰比例为32%,按总面积计算,蓄冰比例为23%;

  2、原设计工程总供配电为3400KVA,现为2850KVA,减少550KVA;

  3、主机选用法国CIAT单螺杆制冷机4台,其中双工况2台(844kW×2),空调工况2台(912kW×2)。冰球罐(直径3米,长13.73米)2个。共装CIAT-CRISTOPIA冰球179m3

  4、蓄冰技术参数:夜间低谷电时段为23时~7时,共8小时,可蓄冰量为8500kWh。设计蓄冰量为10382kWh,设计蓄冰时间为10小时。载冷剂乙烯乙二醇质量百分比29%,蓄冰时供回液温度为-6℃和-2.6℃。

  5、运行控制模式:

  1)蓄冰,2)蓄冰同时供冷,3)机组供冷,4)融冰供冷,5)融冰同时机组供冷;

  6、季节运行策略

1)高温季节时采用融冰供冷用于负荷高峰时段;

2)非高温和过渡季节时融冰供冷用于用电高峰时段,不开或少开主机。

4.实测运行参数分析:

  1、冰球蓄冰系统蓄冷和放冷时,载冷剂进出口温度变化曲线与厂家提供的参数及曲线基本相同;

  2、蓄冷罐运行正常,8小时可蓄冷8590kWh,10小时蓄冷量达到10000kWh以上,满足设计值与制造厂提供的参数;

  3、放冷特点:

1)可快速提供冷量,末端水温降得快,提前开机时间短。对餐饮、娱乐、会议等使用场所尤其适合。为此副楼突发使用时,不会影响主楼的供水温度;

2)通过控制系统,设定冰罐的供冷温度,同样可使供冷平稳运行;

3)末端供水温度稳定,回水温度正常;

  4、按放冷实测数据,在上午用电高峰时段仅用冰罐放冷供主楼空调使用,仅开一台乙二醇泵,不开主机,放冷4小时,供冷6974kWh。末端水系统供回水温度分别保持在6~7.8℃和11.5~12.6℃之间。



TOP

Re:楼主

5.经济效益分析:

  1、采用蓄冰空调系统的设备费比原常规系统约增加15%(仅部分增加,末端费用不变)。

  2、由于采用冰蓄冷系统,电力公司给予本工程极其优惠的政策,减少供配电贴费、节约开关所及外线费用、减少550KVA的变配电设备费等。为此在供电工程上所减免和节约的费用已经大大超过了蓄冰空调系统所增加的费用,给业主带来较大的经济效益。为此本工程因采用蓄冰空调增加的投资的回收期已经不存在。

  3、节约电费预计为20%左右,但需经过按设计负荷分析一个供冷季节的实测才能提供准确的数据。

  4、用电移峰填谷比较明显。经实测证明在非高温季节,日间用电高峰时段可完全由冰罐放冷运行。转移了高峰期用电。在春、秋过渡季节时,除低谷时段开主机蓄冰外,其它时段可不开主机。高峰、平价时段用电完全转移。

6.结论

  1、本工程蓄冰空调系统采用单螺杆双温工况冷水机组和冰球罐蓄冰方式,并设有完善的微机中央工作站检测和控制系统。经过调试运行和初步测试,该蓄冰空调系统完全达到设计和业主的使用要求。说明了该蓄冰空调系统设计合理,设备性能可靠、施工优质、控制先进。

  2、由于运行的时间还不长,测试数据还不完整。我院已将此工程作为进一步测试研究的项目,以取得整个供冷季节的完整数据,研究更合理的运行方式。为推广蓄冰空调,进一步完善负荷计算、系统设计、控制软件设计、设备选型等提供有益的技术数据。

  3、蓄冰空调是个系统工程,整个过程非常复杂和艰难。采用的前提条件是电力公司给出的优惠政策和业主的开拓精神和超前意识。成功的关键在于完整合理的设计、高质量的设备、先进的控制和优质的施工,不可缺一。必须紧密配合才是成功的保证。



TOP