8、支架和套管
当楼层高度小于或等于15米时,金属管管卡每层必须安装一个。楼高度大于5米,每层不得少于2个,管卡安装高度距地面应为1.5—1.8m,两个以上管卡应均匀安装在同一高度上。
管道穿过墙壁和楼板时,应设置金属和塑料套管,一般在穿楼板时采用金属套管。预埋套管时,套管不能直接和主筋连接,应采用附加筋形式,附加筋再和主筋连接。套管内外表面及两端口需作防腐处理,端口平整,立管穿墙体施工时,随管道一起施工的套管可采用塑料,但预留混凝土墙体套时要采用钢套管。
安装在卫生间及厨房的套管(大都指给水立管、采暖管道、热水管道)七顶部应高处装饰地面50mm,安装在其他楼板内的套管,其顶部应高出装饰面20mm。底部与楼板面相平。安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与楼板之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。管道接口不应设于套管内,套管管径应比所穿管道大两号。管道穿套管时,应放置在套管中心,周围填料缝隙应均匀。
9、设计依据
《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19—872001
《建筑设计防火规范》GBJ 19—872001
《建筑给排水及采暖工程施工验收规范》GBJ50242--2002
《建筑设计通用图集》
甲方提供的要求。
二、通风系统
1、厨房设机械排风系统,排风机设于屋面上,排风罩按灶区60次/h换气次数计算,排风量约为22000立方米/小时。补风设机械补风系统,补风机设于首层厨房内,补风量按排风量90%计算约为19800立方米/小时。
2、油烟经油烟清除装置处理后排入大气。
3、排风管采用1.5mm厚的焊接钢板制成,并以不小于0.5%的坡度坡向排风罩。
4、室外排风管应采取保温措施,以防产生冷凝水。
5、洗衣房设机械排风系统,排风机设于洗衣房内。
6、中心供应设机械排风系统,排风机设于二层库房内。
7、所有卫生间及厕所均设吊顶式换气扇排至排风竖井内。