摘要:
本车展中心为出租使用,根据地区特点设中央空调系统,根据本地区特点要求,经过多方比较和考虑,决定采用单风道集中式空调系统。车展中心每层设六个空调机房,共十二个空调机房;维修车库共设四个空调机房,每个空调末端采用高效率低噪声的卧式空调机组。在春夏等季节过渡采用自然风进行冷却,此时制冷机停止运行,节省运行费用。
关键字:集中式空调系统
卧式空调机组
一.设计内容与依据
1.设计内容:
本车展中心为出租使用,根据地区特点设中央空调系统,空调面积约23000m2,它包括一栋两层的展览中心和一个维修车库,展览中心单层空调面积8500
m2,维修车库空调面积6000 m2。
2.设计依据:
a、《采暖通风和空气调节设计规范》(GBJ19-2001)
b、《民用建筑暖通空调设计技术措施》(二版)
c、《全国民用建筑工程设计技术措施》(暖通空调.动力)
3、设计基础资料:
室外气象参数:
a、夏季空调室外计算干球温度: 35.2℃;
b、夏季空调室外计算湿球温度: 28.2℃;
c、冬季空调室外计算干球温度: -5℃;
d、冬季空调室外计算相对湿度: 76%;
e、冬季采暖室外计算温度: - 2℃;
f、冬季通风室外计算温度: 3℃;
g、夏季通风室外计算温度: 33℃;
h、室外风速:
夏季: 2.7 m/s
冬季: 2.8 m/s