摘要:
该项目要求同时满足夏季制冷和冬天采暖且一年四季都能洗澡和提供客房的卫生热水,该项目必须以三星标准设计。
关键字:酒店 卫生热水 溴化锂制冷机
冷螺杆机 热水
一、前提条件:
1. 本地区电费为0.72元/度,天然气价为2.2元/Nm3
。我们取120天制冷期,90天采暖期,每天运行10小时。
2. 客房部有50个喷淋头,浴场为10个喷淋头,浴池一次性耗水8吨左右。
3. 卫生热水一般出水温度为55-60℃左右,故60个喷淋头高峰时每小时需卫生热水20吨左右。
4. 客房面积为1400m2 左右,房间50间,浴场面积约1200 m2有40个包厢。
二、设计要求
该项目要求同时满足夏季制冷和冬天采暖且一年四季都能洗澡和提供客房的卫生热水,该项目必须以三星标准设计。
三、可选方案
方案A:
采用某公司30万大卡直燃型溴化锂制冷机1台+60万大卡中央热水1台+2个20吨的保温水箱(冷暖各一个),满足整个项目的夏季制冷、冬季采暖和卫生热水需求;
方案B:
采用30万大卡电制冷螺杆机1台+ 2台中央热水(60万大卡提供卫生热水,30万大卡提供中央空调采暖)满足整个项目的夏季制冷、冬季采暖和卫生热水需求;