3 定义

本标准采用下列定义

31 一级防护目标G19s one Protection object

确定为一级风险的文物和部位为一级防护目标,用F1表示。

32 二级防护目标 cIasstwo protection object

确定为二级风险的文物和部位为二级防护目标,用52表示。

33

TOP

Re:楼主

b)在防护区域内,一般以房屋建筑的分隔作为分防护区域的边界。分防护区域内含有几种不同级别的防护目标时,应按照GA273章的有关规定,确定其风险等级和防护级别,也可在分防护区域内,针对不同级别的防护目标设立不同级别的防护段;

c)勘察确定禁区的边界,库房内部要按照防护要求,勘察实体防护屏障安装位置;

d)勘察确定文物保护单位监视区边界,测量周界长度,确定周界大门的位置和数量,记录四周交通和房屋状态,根据实际地形、地物提出周界警戒线的基本防护形式,以作为周界报警设、计的依据之一。

e)勘察确定防护区域的边界,防护区域的边界应与室外警戒周界保持一定距离,所有分防护区域都应划在防护区域边界内。防护边界需要设置周界报警或周界实体屏障时,要对设置置进行实地勘察,作为周界报警或周界屏障的设计依据;.

f)勘察确定监视区、防护区、禁区的所有出入口的位置、门洞尺寸、用途、数量、重要程度并要进行记录,以此作为选择:出入口控制方式的基本依据;

g)勘察防护区域内的所有窗户,包括天窗,并标注其外形尺寸,作为防盗窗栅的设计依据;



TOP

Re:楼主

4.2.1勘察后,要按比例绘制以下工程图表(图上标明有关尺寸):

a 周界监视区域、防护区域和禁区划分平面图

b 出入口、窗的位置行下通道的走向平面图。

C)摄像机、探测器、报警照明灯等各种器材的拟安装位置平面图

D)管线走向、出线口平面图

E)中心控制室平面布置图以及控制室管线进出位置图

F)防护区域内展柜位置或陈列位置平面布置图



TOP

Re:楼主

55盲区要求

在防护区域内,入侵探测器盲区边缘与防护目标间的距离不得小于5m.

56 灯光照度

监视区应设置周界装置,警戒线需要灯光照明时,两灯之间距地面高度1m处的最低灯光照度,应在20~401x范围内。

57 禁区


TOP

Re:楼主

封闭的房间内安装次声波或超声波探测系统;

通道安装的压力探测系统;

对目标进行监控的电视监控系统;

视频报警系统;

控制空间某一区域的入侵移动探测系统;

埋人式地音探测系统;

埋入式泄漏电缆探测系统;

室内报警照相联动系统;

固定或移动式紧急报警系统;

自动拨号电话传输报警系统;

防弹、防盗玻璃展柜;

组合式文物保险柜、防盗保险柜;

TOP

Re:楼主

a)组成以微型计算机为核心的报警系统和电视监控系统,个L1控制室设在禁区内;

b)建立以有线传输为主,无线传输为辅的报警信息传输系统,控制中心、与所有通道出人口、展厅建立有线对讲系统;

c)具有三种以上不同探测技术组成的交叉入侵探测系统;

d)具有电视图像复核为主,现场声音复核为辅的报警信息复核系统;

e)设有出入口控制系统;

f)具有周界报警系统;

g)设置实体屏障保护装置;

h)用户终端和上一级报警接收中心,可实施双向通信,并有现场处警指挥系统;



TOP

Re:楼主

i)库房配置组装式文物保险库或防盗保险柜;

j)设置不间断电源。

6.3—级风险小型工程

定为一级风险且工程投资规模在30万元以下的安全防范其设计规范如下:

a)报警值班室设有微处理器为核心的多路报警控制器,报警值班室设在防护区域内;

b)建立与声音探测器相复核的人侵探测系统,探测技术不少于三种;

c)设置实体防护装置,一级文物展柜应有报警装置;

d)重点目标实施电视监控;

e)



TOP

Re:楼主

h)库房配置组装式文物保险库或防盗保险柜;

i)设置不间断电源。

72二级风险中型工程

确定为二级风险且工程投资规模在30万元以上的安全防范工程,其设计规范如下:

a)组成由微型计算机为核心的报警控制中心,中心控制室设在防护区域内;

b)三种不同探测技术组成人侵探测系统;

c)重要通道和重点防范区域建立声音复核为主、电视图像复核为辅的报警信息复核系统;

d)一级文物设置专



TOP

Re:楼主

81 三级风险大型工程

确定为三级风险且工程投资规模在100万元以上的安全防范工程,其设计规范如下:

a)建立以微型计算机为核心的报警控制中心,中心控制室设在禁区或防护区域内;

b)建立有线传输为主,无线传输为辅的报警传输系统。控制中心与所有通道、出入口、各展厅,建立有线对讲系统3

c)重点目标、重要通道实施电视监控;

d)室内设置周界报警;

e)建立声音复核的入侵探测系统,探测技术不少于两种:

f)

TOP

Re:楼主

确定为三级风险且工程投资规模在30万元以下的安全防范工程,其设计规范如下:

a)具有以微处理器为核心的报警控制器,报警值班室设在非营业、。非参观区内;

b)建立专用线为主的报警传输网络;

c)设置本地发声、发光的警号和警灯报警系统;

d)必须安装高安全级别的防盗安全门和防盗窗;

e)文物店房、修复室的一级文物应存放在保险柜内;

f)探测技术不少于两种的入侵探测系统;

8)与上级报警中心有电话通讯。


TOP

Re:楼主

d)中心接收机、计算机屏幕上可实时显示用户报警信息,并发出声、光报警;

c)警情管理计算机应有足够的容量和相关数据库,用以贮存系统正常运行所需的所有用户资料及警情处理预案;

d)留情管理计算机通过中心接收机能对用户状态进行巡检和定时检测,能对用户终端设备进行监控编程;

e)中心接收机应有多个数据输入、输出接n3

f)中心接收机设备具有对现场进行声音复核和处警通信功能,具有有线、无线通信转接功能;

g)接人公共电话线路的中心设备应满足邮电部入网要求;

h)用户报警信息资料包括:用户代码、地址、姓名、电话、单位名称、日期和时间、警情类别;

5)系统软件应汉化处理,有较强的容错能力,有在线帮助功能。



TOP

Re:楼主

933 监视摄像机传输到中心控制室的图像信号应24小时不间断录像或对现场报警图像监视信号进行实时录像。

934视频报警系统应具有画面定格、任意设定视频警戒区域和印象功能。

93.5 在夜间,防护目标平均光照度应在10401x范围内,摄像机灵敏度应能适应防护目标光照度的变化。

图像等级

TOP

Re:楼主

c)进入防护目标区的地下通道和天窗;

d)防护区和禁区的通道。

962