关于门禁及对讲系统管线、预埋、电源、系统100问
1、 一根PVCΦ20的管子,一般走几根UTP线?答:一般可以走3根线,如果弯头超过3个,建议减少线数。规范要求线缆不超过线管容量的30—40%。
var tagarray = "cdma无线视频服务器";var tagencarray = "供热制冷";
查看详细资料
TOP
7、 模块与探测器之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么? 答:模块与每个探测器之间有一根四芯线,用RVV4×0.3,每芯线走的信号是两芯电源线和两芯信号线,电源地和信号地也可以共用一芯线,这样可以节约一根线,门磁与紧急按纽只用两芯。
8、 智控开关模块与电源插座之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?答: 智控开关模块与电源插座之间有一根4芯线,用
16、 单元门口机与单元数字副机之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?答:单元门口机与单元数字副机之间有二根线,第一根为5类非屏蔽双绞线,其中两芯是信号线,两芯是音频线,两芯是通信线;第二根视频线,型号为SYV-75-3(或5)同轴电缆,走门口机图像信号。
17、 单元数字副机与单元副机电源箱之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?答:有二根线,型号均为
1.3mm的两芯非屏蔽双绞线(Cat4-1.3×1P);一根为控制总线,型号为1.3mm的两芯非屏蔽双绞线(Cat4-1.3×1P)。
24、 单元楼层交接箱与家庭智控箱之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?答:二根线。第一根是5类非屏蔽双绞线,1
29、 小区音频总线用什么线,每芯线走的信号是什么,拓扑形式如何,距离如何,如何延长距离?答:用直径为1.3mm的两芯非屏蔽双绞线(Cat4-1.3×1P),走的信号是音频信号线与地线,总线或自由拓扑,距离同小区控制总线。当小区图像联网,配备AV信号切换器时,音频总线可与视频总线相同结构敷设。
30、 小区的视频总线用什么线,每芯线走的信号是什么,拓扑形式如何,距离如何,如何延长距离?
2、关于预埋35、 键盘预埋盒型号,安装在哪里,安装高度如何?答:为86预埋盒,安装在户门内側墙面,设备底边距地1.4米。
36、 智控开关模块的预埋盒型号,安装在哪里,安装高度如何?
44、 智控箱一般设置在什么地方?有何好处?答:智控箱一般设在入门内侧墙面,方便维修处。
45、 智控箱的预埋箱中放多少东西?预埋箱尺寸一般多大?答:一般安装开关电源模块(WIN-333P,2U)、智控主板(WIN-320C,
52、 无源脉冲水表、煤气表在停电时由哪里备用电池供电,可以供多长时间?答:无源脉冲水表、煤气表在停电时由抄表模块的备用电池供电,可以供30小时以上。
53、 现场模块与智控箱之间的距离有何限制?为什么?答:距离一般在100米之内,主要由于电源线的阻抗造成直流压降,可根据电流值自行计算。
64、 设防要消除蜂鸣音如何操作?答:按任一键可消除蜂鸣音。也可以编制一种模式,等同于无声设防。
65、 如何退出操作界面,返回初始界面?答:按“F”+“↑”。
66、
74、 对讲系统如何与中心通话?答:输入9999,并按确认键。
75、 中心是否可以开启单元大门?答:可以。
76、 非可视对讲室内机的
86、 红外遥控器的遥控角度不小于单边多少度?答:不小于单边15度。
87、 多路报警模块可不可以外接其他厂家的紧急求救按钮?答:可以。
88、