整个建筑中央空调计算机控制系统采用"分散控制、集中管理"的控制思想,使用109台ASIC/2可配置控制器及图形用户界面,系统覆盖整个建筑及一个单独的动力站,动力站为整个建筑提供能源。开放性设计便于系统扩展.
一、概述
该建筑的建筑面积43000平方米,建筑高度95米,由主楼、营业厅及维修中心组成。空调系统采用风机盘管加新风系统及程控机房专用机组加新风系统的空调方式。新风系统分层分系统设置,冷热源集中由动力站的三台YORK离心机组(5275KW)及三台燃油热水锅炉(3000KW)供给。冷热水系统采用一次泵变流量系统,系统压差由差压控制器控制,定压采用膨胀水箱定压方式,膨胀水箱放于主楼屋面,补水由位于动力站的两台补水泵提供。日用油箱放于动力站内,油泵位于柴油发电机的地下油泵房内。冷却塔位于动力站屋面,控制中心位于动力站的集中控制室内。中央空调计算机控制系统由广州铠星洁净空调系统有限公司设计施工。系统于2001年6月竣工交付使用。工程验收时获邮电部好评,并在建筑安装行业质量评比中获得多项等奖励。
系统设计采用先进的"分散控制、集中管理"控制思想,系统各部分采用直接数字控制器(Direct Digital
Controller,以下简称DDC)进行现场控制,DDC既能脱离系统独立运行,又能通过系统总线与控制中心交换信息。控制中心由网络服务器及控制主机组成,与各DDC之间由网络接口及RS485总线联接。