三、热泵机组设计案例分析:
以下把本人近几年在设计中遇到的或见到的热泵机组案例分析于后,与同行们共同探讨。
案例Ⅰ:A工程为历史悠久且具有地方特色的对外营业饭店,设在屋面上的六台中央空调热泵机组型号为YCA90H(制冷量:81KW),水泵型号为SB-X80-65-155K(90T/H;31M;11KW)
系统运行后,发现部分热泵机组启动不了。本人先对冷冻水泵检查,发现水泵运行电流为额定电流的一半,水泵厂承认质量有问题,换叶轮后其参数基本接近于设计值。系统再次运行后,个别热泵机组启动不了的问题依然存在,这说明该问题的根源不是水泵维修前后冷冻水流量大小问题。这时有的设计人员开始怀疑一泵拖六台热泵机组方案不行,冷冻水管为异程式也不行,应用泵、热泵机组一一对应方案。本人始终认为上面两种方案都可行。后本人发现个别热泵机组甚至是出水管上水流开关的调整螺丝调至下限,仍也启动不了,要用起子硬压平衡板机组才能开启。经现场反复研究水流开关构造后,终于发现在水流开关平衡板的另一端有一个很不起眼的小螺丝,它与前面讲到的调整螺丝作用力相反,它们一起调整使平衡板调至适当位置,水流开关才能正常工作。故障排除后,系统运行正常至今。
案例Ⅱ:B工程热泵机组型号同A工程,为五台,它采用一台热泵机组串联一台水泵然后再并联形式,系统运行基本正常,只是五路并联热泵机组、水泵出现水流量较大,使热泵机组出水温度在10℃以上。
案例Ⅲ:C工程为十八层高层建筑,面积近20000M2,屋顶设三台698KW活塞式热泵机组,其平面图见图二。图中屋顶四周为高2.8M钢筋混凝土女儿墙,虚线部分为正方梯形形状的钢架玻璃幕墙,幕墙外圈底边比屋面高1.80M,内圈顶面镂空,但面积较小。本人发现这些情况后认为: 热泵机组闷在玻璃罩内,必将影响机组夏天冷凝器散热效果及冬天蒸发器散冷效果,经一段开启时间后将使热泵机组冷凝器高压保护(夏季)及蒸发器低压保护(冬季)而停机。因此本人建议把梯形玻璃幕墙罩取消掉,但业主怕影响立面效果而不同意取消,在此情况下只能把幕墙外圈底边抬至屋面上2.8M,把幕墙内圈顶面适当扩大镂空面积。