发新话题
打印

弱电设计说明

本主题由 daisy 于 2008-1-31 10:11 移动

弱电设计说明

弱电设计说明

Powered by 电气设计网WWW.DQSJ.COM

      弱电施工图设计说明    建筑概况:      本工程位于(   var tagarray = "cdma无线视频服务器";var tagencarray = "供热制冷";

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=279853&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

阀、水路电动两通阀、进风机电动阀、空调机、新风机、温度调节阀的开启、关闭或开度控制;       ③送、排风机的时间程序控制;       ④温、湿度等参数的测量记录;       ⑤变配电所内高压进线、出线及联络开关的状态,进、出线电流、电压、有功功率、无功功率、计量;低压进线及联络开关状态、电流、电压、电量、功率因数等参数的测量记录;干式变压器运行温度显示、超温报警;       ⑥公共场所照明、室外照明、节日照明、车库照明等的时间程序控制或光敏元件控制;       ⑦高位水箱水位显示及溢流报警;       

TOP

Re:楼主

负责,设计院负责审核及与其他系统的接口的协调事宜。     有线电视及卫星电视系统      (1)普通电视信号由室外有线电视信号引来,屋顶设卫星天线,接收卫星信号,系统采用(550、750、860)MHz(双向)高隔离度的邻频传输系统;      (2)系统输出口频道间载波电平差:任意频道间≤10dB,相邻频道间≤3dB,频道频率稳定度±25kHz,图像/伴音频率间隔稳定度±5kHz,用户电平要求(64、68±4)dB,图像清晰度应在四级以上;      (3)在(   )预留(


TOP

Re:楼主

至保安监视机房;      (16)系统所有器件均由承包商负责成套供货、安装、调试,并协助甲方通过北京安防办的验收;      (17)系统的深化设计由承包商负责,设计院负责审核及与其他系统接口的协调事宜。      7.2 门禁系统      (1)门禁系统机房(与消防控制室合用);      (2)在重要场所的出入口设有门磁开关、电子门锁、读卡器、门内手动开关,对通过对象及通行的时间进行控制、监视及设定;

TOP

Re:楼主

之间敷设200×100电缆沟或线槽,主机至红外辐射器预留(SC50)热镀锌管线;      (4)系统的深化设计由承包商负责,设计院负责审核及与其他系统接口的协调事宜;      (5)系统所有器件均由承包商负责成套供货、安装、调试。      停车场管理系统      (1)本工程在地下车库设一套停车场管理系统。采用影像全鉴别系统,对进出的内部车辆采用车辆影像对比方式,防止盗车;外部车辆采用临时出票机方式;      (2)系统应具备:


TOP

Re:楼主

吊底距地(2.5)m;      (13)音响广播系统的线路敷设按防火布线要求,采用(ZR NH RVS-2×0.8)线。穿SC15热镀锌钢管暗敷;      (14)火灾时,自动或手动打开相关层消防紧急广播。同时切断背景音乐广播(客房床头柜广播应具有消防紧急广播功能)。消防紧急广播切换在消防控制室内完成;      (15)系统所有器件均由承包商负责成套供货、安装、调试;      (16)系统的深化设计由承包商负责,设计院负责审核及与其他系统接口的协调事宜。

TOP

Re:楼主

的增压泵维持管网压力,管网压力过低时,直接起主泵;        2)火灾时,喷头喷水,水流指示器动作向消防控制室报警。同时,报警阀动作,敲响水力警铃,报警阀上的压力开关自动启动喷洒泵,消防控制室接收其反馈信号;        3)消防控制室可通过控制模块编程,自动启动喷洒泵,并接收其反馈信号;        4)消防控制室联动控制台上通过硬线手动控制喷洒泵,并接收其反馈信号;        5)消防控制室应显示喷洒泵电源状况;        6)消防泵房可手动启动喷洒泵。      

TOP

Re:楼主

管;      (18)消火栓泵、自动喷洒泵等消防用水泵设自动巡检装置;      (19)所有楼梯间及前室的照明以及变配电所、消防控制室、安防中心、消防水泵房、防排烟机房、柴油发电机房、电讯机房等的照明全部为应急照明。公共场所应急照明一般按正常照明的10%~15%设置,装修设计时应注意;      (20)火灾自动报警系统的每回路地址编码总数应留15%~20%的余量;      (21)空调机及风机所接风管上的防火阀关闭后,联锁停空调机及风机并报警;      (22)某处着火时,负责该处的排烟口(阀)打开,联锁相应的排烟风机启动;     

TOP

Re:楼主

过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按《建筑电气安装工程图集》中有关作法施工      17 其它      (1)凡与施工有关而又未说明之处,参见《建筑电气安装工程图集》《建筑电气通用图集》施工,或与设计院协商解决;      (2)本工程所选设备、材料,必须具有国家级检测中心的测试合格证书;必须满足与产品相关的国家标准;供电产品、消防产品应具有进京入网许可证;      (3)为设计方便,所选设备型号仅供参考,招标所确定的设备规格、性能等技术指标,不应低于设计图纸的要求;     

TOP

Re:楼主

谢谢楼主 !



爱需要包容,包容彼此的朋友,家人甚至缺点;爱需要呵护,小心翼翼如珍宝一般;爱需要甜蜜,甜到很咸,咸到腻烦

TOP

Re:楼主

学习中。。。。



TOP

Re:楼主

很好


TOP

Re:楼主

非常实用,谢谢楼主...


TOP

发新话题