以国储南通糖库7号库为例,
恒温恒湿机有分散机组用电总功率25KW,原来均采用白天开机,夜间关机的操作方法,全天总用量为250KW。
除湿机改成中央除湿系统后,总装机电功率仍为25KW,单独安装了电表,由于中央除湿系统为自动根据设定湿度24小时运行,据实测,日均除湿用电量为100KW。
改成中央除湿后每库日均用电量节省150KW,按南通商业电价0.89元 /KW计,日均运转电费节省150×0.89=133.5元,全年按250天计,年节省运转电费33375元。
中央除湿系统与分散式除湿机相比,初投资增加约5万元。
初投资增加的回收年限为5 /3.34=1.5年。
上述运转费用尚未包括因采用中央除湿系统后节省的人员巡视操作等管理费用。
糖库分散除湿改用中央除湿系统,
抽湿机从业主来说经济效益是明显的,从大局来看,每平方米库房每天节省电量150 /1330=0.113KW/m2,如果全国80万平方米全部采用中央除湿技术,则每天节省电量0.113×800000=90400KW,这对我国能源尚较紧缺的国家来说,糖库
除湿机节省的电力每天9万KW用于其他项目,其社会效益不言而喻。