求助:为什么PLC数值和二次仪表数值不相等呢?

求助:为什么PLC数值和二次仪表数值不相等呢?

求助:为什么PLC数值和二次仪表数值不相等呢?
    本单位采用一种压力电容式水位计,量程为五米,使用两线制接法,把PLC和二次显示仪表串联成一个回路,本人不大明白的是,串联回路的电流是相等的,PLC和二次仪表的上下限设置也是相等的,可是显示的数值却总有十几厘米的误差呢?


收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=267985&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

我也遇到这个现象
 请指教


TOP

Re:楼主

   串联后,内部阻抗变化了。你可以通过带变送输出的二次表,将其输出再接PLC上。


TOP

Re:楼主

       电压已经不是24V
        我想是因为你的变送器是由于数显表供电,
        所以数显表的内阻为自己的电源内阻而PLC
        和变送器是作为它的负载电阻。本来数显表
        的二线制的线阻为250欧,但是加上了PLC的
        输入电阻那么会导致电压不再是24V这样表的
        显示也就出现了问题,由于PLC和数显表的
        补偿方式不同,于是就会产生指示的差别。


TOP

Re:楼主

各表有不同的精度,对于5米来说,十几厘米可以说是误差


襄樊万洲电气集团有限公司

TOP

Re:楼主

2线制变送器在电源电压确定的情况下的带负载能力也是确定的,
        通常在24V电源时,变送器的带负载能力≤500Ω.带一块仪表再加上线路电阻,完全能够胜任!
        若再增加一块仪表串联后,再加上线路电阻,此时的负载就会大于500Ω,超出变送器的带负载能力,使得仪表显示值会明显小于实际值.此时,输入电阻大的仪表显示值低,输入电阻小的仪表显示值高.


TOP

Re:楼主

十几厘米的误差,我认为是 来源于两个方面:
        1、两种设备的标校偏差(最可能的情况是其中一个严重不准)
        2、AD采样偏差(与AD精度和采样电阻有关)
        如果十几厘米的误差基本恒定,可作为系统误差处理,应用仪器的平移修正功能使一致即可
        如果十几厘米的误差呈现左右振荡的状态,最大的可能是AD的采样精度太低造成的,误差无法消除


TOP

Re:楼主

应该是AD的采样精度高低所致


TOP