[发电] 变压器在运行时,出现油面过高或有油从油枕中溢出时,应如何处理?

变压器在运行时,出现油面过高或有油从油枕中溢出时,应如何处理?

应首先检查变压器的负荷和温度是否正常,如果负荷和温度均正常,则可以判断是因呼吸器或油标管堵塞造成的假油面。此时应经当值调度员同意后,将重瓦斯保护改接信号,然后疏通呼吸器或油标管。如因环境温度过高引起油枕溢油时,应放油处理。

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=263902&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

长知识,谢了!!


TOP

应先检查环境温度 负荷 降温设备是否正常. 正常的话在检查是否是呼吸器 油标管堵造成假油位.