大多数万能式及塑壳式断路器的电源进线端在上方,馈线(即负载)端在下方。主要原因是灭弧系统设在上方(电源侧),这时若将电源进线接至下方,灭弧条件更为苛刻。这类断路器的额定断流容量乃是上进线时的数据。我国也曾将上进线断路器按下进线作通断能力试验、试品断流容量降低受到极大破坏。国产DW15等型号断路器及引进技术生产的断路器等等均为上进线断路器,只能应用于上进线条件。
有些应用条件如作分段母线联络断路器下,电源引入方向可能改变,必须采用允许上、下进线的断路器。这类断路器不仅其结构设计采取了特殊技术措施,型式试验中还应将上、下进线互换进行短路通断能力试验,错误地把只能上方进线的DW15-630型断路器当做允许上、下进线断路器使用,此产生的负面影响将十分严重。