DW15-630的断路器能否作为联络开关用

DW15-630的断路器能否作为联络开关用

现有一工程想用DW15-630的断路器作为联络开关用,但是DW15-630断路器的安装使用说明书上面所写的进线方式是上进线。想请教一下各位大侠:
  1.此时作为联络柜是否可以?
   2.不行的话,为什么?

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=263831&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

大多数万能式及塑壳式断路器的电源进线端在上方,馈线(即负载)端在下方。主要原因是灭弧系统设在上方(电源侧),这时若将电源进线接至下方,灭弧条件更为苛刻。这类断路器的额定断流容量乃是上进线时的数据。我国也曾将上进线断路器按下进线作通断能力试验、试品断流容量降低受到极大破坏。国产DW15等型号断路器及引进技术生产的断路器等等均为上进线断路器,只能应用于上进线条件。
    有些应用条件如作分段母线联络断路器下,电源引入方向可能改变,必须采用允许上、下进线的断路器。这类断路器不仅其结构设计采取了特殊技术措施,型式试验中还应将上、下进线互换进行短路通断能力试验,错误地把只能上方进线的DW15-630型断路器当做允许上、下进线断路器使用,此产生的负面影响将十分严重。


TOP

Re:楼主

只有DW15-630的不允许下进线,1000以上的安装什么书上说可以的。


TOP

Re:楼主

对开关的开断能力有很大影响,不建议使用


TOP

Re:楼主

对开关的开断能力有很大影响


TOP

Re:楼主

因为是作为联络柜使用的,在315以下小系统中使用还是可以的,毕竟联络柜在小系统中的分断能力要求不是太高,只要注意飞弧距离就可以了,毕竟还有进线的保护。以前我们也有很多客户使用DW15-630的开关,至今也没有出现什么问题。