排除照明线路故障“三字经”

排除照明线路故障“三字经”

电工检修、检查照明线路故障,“问、看、切”三字经值得借鉴。

  “问”,就是询问故障发生时在场的知情人。这一点非常重要,很多故障都是在问的情况下找到的。“看”,就是看线路可疑处,要耐心仔细。“切”,就是切断所有用电器的开关。

  短路。短路故障很难查找,先要问用户的用电情况。如:是否是开某盏灯或插某个电器插头时熔丝熔断等。再看看熔丝熔断情况,熔丝体全部爆熔,说明短路电流较大,短路故障点可能在主线上,此时就要检查主线路连接处和各插座接线处。如果熔断点很小,一般是小短路电流所致,可能是灯头、支线路绝缘薄弱。

  断路。断路故障一般很容易排除,只要一支电笔就可以。如果测得两根线都带电为断零线,两根线都无电为断相线。

  漏电。漏电故障在用电线路中出现较多,并且很难排除。首先还是施行“问、看、切”。重点在看,看线路有无受潮处,有无在线路处钉钉子或者供电线路的绝缘层有无破损、老化现象等。然后把所有开关都断开,试合保护器。如果保护器能合上,说明故障点在开关以下处。再逐个合上开关,当合某一个开关时保护器跳闸,说明故障点就在此开关以下段。如试送电时,保护器一直跳闸,故障就在保护器到开关的各支线处,可分段试送检查,直至找到故障点。