发新话题
打印

200米内用1.0的电源线可以吗?

本主题由 daisy 于 2008-1-30 10:43 移动

200米内用1.0的电源线可以吗?

200米内用1.0的电源线可以吗?
最近线缆涨价了,所以想把设计中的1.5电源线改成1.0的。距离是200内,请教各位大虾是否可行?

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=257074&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

功率在一千以下


TOP

Re:楼主

没问题!!



TOP

Re:楼主

不行,有要求的,导线最小不能小于1.5


分享知识,分享经验,分享资料!

TOP

Re:楼主

1.0的线太细,强度上不太好,易磨损或者其他原因影响使用。看是裸用还是怎么用?


不去看远方模糊的东西,只做手边清楚的事!

TOP

Re:楼主

应该没问题.!


好好学习,天天向上!

TOP

Re:楼主

试试不就知道了 实践是检验真理的唯一标准


TOP

Re:楼主

不行


TOP

Re:楼主

可能出现的问题:
1.压降不一定能够满足要求。——应该进行电压降校核。
2.机械强度不一定能够满足要求。


学而不思则罔,思而不行则殆

TOP

Re:楼主

你是在做设计吗,是做设计就应该按规范做不就好了.


TOP

Re:楼主

1.0一般都用于电气设备的控制部分,作仪表的电源线,负荷轻也可以用。


TOP

Re:楼主

1.5的 传输12V直流电压一般最大距离不能超过多少啊?


TOP

Re:Re:楼主

以下是引用【细铁丝】的片段:
可能出现的问题:
功率在50w以下 就没问题 前提是电源是220v



TOP

Re:楼主

电东西还是按要求的做好~~不然后果不堪设想



各位电气前辈请多指教!谢谢~~!

TOP

Re:楼主

按规范做


走自己的路,让别人打的去吧!

TOP

Re:楼主

不建议使用,
不过要是业主方,
在成本方面考虑,
我会倾向于使用1。0


TOP

发新话题