68 1234
发新话题
打印

上海市标准 《智能建筑设计标准》(DBJ08-47-95)

本主题由 daisy 于 2008-4-17 11:27 移动

上海市标准 《智能建筑设计标准》(DBJ08-47-95)

上海市标准 《智能建筑设计标准》(DBJ08-47-95

1 总 则



1.0.1 为了适应智能建筑工程设计的需要,特制定本标准。

1.0.2
 本标准适用于各类智能建筑工程项目,其他工程项目也可参照使用。

1.0.3
 本标准根据各类工程的使用功能、管理要求以及工程建设的投资标准,对智能建筑划分为甲、 var tagarray = "cdma无线视频服务器";var tagencarray = "供热制冷";

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=256038&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

2 信息通信



2
1 一般规定

2.1.1 信息通信设备系统应能为建筑物的拥有者(管理者)及建筑物内的各个租用者提供最快和最有
效的信息服务。

2.1.2
 信息通信设备系统可具有对于来自建筑物内外的各种不同的信息予以收集、处理、存贮、传输、

TOP

Re:楼主

2.2.2 话音信箱、电子信箱、语音应答(声讯服务)、可视图文(视讯服务)系统应符合以下规定:

2.2.2.1
 话音信箱系统具有使外来话音存贮,并使话音信箱的用户通过信箱密码来提取留言的功能。

2.2.2.2
 电子信箱(电子邮件)系统具有存贮及提取文本、传真、电传等邮件的功能。

2
223 语音应答(声讯服务)系统具有被询问有关信息并及时应答服务的功能。

TOP

Re:楼主

2.2.4 可视电话、电视会议系统可通过具有视频压缩技术的设备向使用者显示近处或远处可观察的图像 并进行同步通话。

2
25 卫星通信系统应具有向使用者提供图像、数据通信的功能。

2
26


TOP

Re:楼主

2283 综合服务管理子系统应具有建筑物内各类购物、餐饮、娱乐管理、各类服务设施租用、计 费管理以及各租用公司或人员状况管理的功能。

2
28

TOP

Re:楼主

23 设计标准

2
31 甲级标准

2
31

TOP

Re:楼主

2316 共用天线电视系统。含闭路电视系统)应向收看用户提供当地多套开路电视以及建筑物内 多套闭路(自制)电视节目。

2
31

TOP

Re:楼主

2322 应设置话音信箱系统。

2
323

TOP

Re:楼主

233 丙级标准

2
331 卫星通信系统应至少设置1颗卫星通信接收站,向收看用户提供多路的电视目。

2
3

TOP

Re:楼主

32 设计要素

3
21 电力供应管理系统应能对受电设备、备用发电机、蓄电池设备、动力设备及照明设备等的监视、测量。

3
22

TOP

Re:楼主

326 对垂直升降电梯、自动扶梯没有运行监视装置。

3
3 设计标准

3
3. 1 甲级标准

3

TOP

Re:楼主

3312 电力系统应能对电流、电压、频率、有功、无功、电度量、功率因数等的测量、记录。

3
313

TOP

Re:楼主

5)空调良间的有关参数的监测。

3
322 电力系统应能对电流、电压、有功、无功、电度量、功率因数等的测量、记录。

3
3

TOP

Re:楼主

1)冷热源机组运行控制。