如何接报警主机的终端电阻??

本主题由 daisy 于 2008-1-31 20:59 移动

如何接报警主机的终端电阻??

如何接报警主机的终端电阻??我看到许多有线报警主机的配件里面都有许多小电阻.这些电阻是起什么作用?是怎么接法呢?望各们大虾给予解答!!!!

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=255433&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

常闭接法:把电阻串进去,具体说:接探测器有2根开关信号线,把1根接近NC端口上,另一根把电阻接在这条线上电阻的另一端接近COM端。
常开接法:把电阻并进去,详细一点说:接探测器有2根开关信号线,在这2根线的末端把这个电阻并上,用电阻的2只脚接近COMNO端。
现在都是用常闭接法!


TOP

Re:楼主

常开和常闭的连法,在效果上有什么不同?


TOP

Re:楼主

效果没什么不同,要说为什么恐怕要说半天。
在这谈一下个人浅见:
 
常开:为什么现在常开探测器越来越少了呢?这是因为常开有很多弊端。常开顾名思义了,也就是继电器一
 
直是处以常开的状态,报警时才闭合。大家都知道继电器的原始状态多是常闭的,要让继电器变常开必须加
 
上一定电流。是不是会产生功耗?继电器的寿命是不是老化的更快?很显然这样对探测器的使用寿命会大大
 
缩减!
 
常闭:正常状态继电器时闭合的,只有在报警时继电器才会变常开一下,而且这种情况是很少的。所以就没
 
有功耗和使用寿命的说法了,这就是常闭探测器普遍的原因!


TOP

Re:楼主

学习了!



TOP

Re:楼主

领教了!


TOP

Re:楼主

4楼说得很详细


TOP

Re:楼主

thanks