可否用中继代替接触器,200W电机能否用0.75的线

可否用中继代替接触器,200W电机能否用0.75的线

对一个220V 200W的电机进行控制
电机控制电机的接触器可否用中间继电器代替?
线路可否用0.75mm2的软线?
有人说主回路的线不能底于2.5mm 2,对吗?

希望各位前辈    给予指导!


收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=252283&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

应当可以,一般中继为5A可以带1000W


TOP

Re:楼主

可以!


TOP

Re:楼主


可以!


TOP

Re:楼主

这个当然没问题!所有的东西不要都去看什么规定!要视实际情况而定!



深圳硕克网版

TOP

Re:楼主

电机启动时电流比较大;
        最好还是用接触器;


TOP

Re:楼主

没问题!


TOP

完全可以,但要选好中间继电器。

     
完全可以,但要选好中间继电器。因为有的国产继电器线圈质量差,甚至24小时就过不了,机械寿命也不长,容易断路、短路,而有的进口继电器可达3000万次的寿命,比如三菱。当然不能用假的三菱!至于0、75的铜芯软线也可以,但要接线可靠。


TOP

Re:楼主

 可以了。不过还是要用 好一点的 中间了 欧姆龙的就不错!!


TOP

Re:楼主

中间继电器可以,应选1.5mm2电线为好!



只有不断的学习,才能进步!

TOP

Re:楼主

同意10楼建议!


学而不思则罔,思而不行则殆

TOP

Re:楼主

同意!



TOP

Re:楼主

在能够满足电流限值的情况下中间和接触器的功能是相同的,可以使用,但线不要过细,应该1。5以上



TOP

Re:楼主

这个当然没问题!所有的东西不要都去看什么规定!要视实际情况而定


TOP

Re:楼主

可以


TOP

Re:楼主

如果是频繁启动的最好用接触器,线没问题可以用。



学无止境,不懂就问!

TOP

Re:楼主

肯定没问题,我经常这么干,750w我都用中间继电器代替接触器。



TOP

Re:楼主


当然可以 ,不过要以理论为依据,是事实为准则





只有学习学习再学习,才能成功有出息







我能做什么呢当一名电气工程师吧级别不够,当一名技师吧,水平不够

TOP

Re:楼主

中间继电器的切断电流能力比较差,还是要慎用



TOP

Re:楼主

0.75mm2当然可以,不到1个电流,完全可以.中间继电器可以使用,但是最好使用接触器