电流互感器变比不够,而且还不能停电,应该怎么办?

电流互感器变比不够,而且还不能停电,应该怎么办?

我站是座35KV变电站,由于最近线路负荷突然加大,电流表量程不够,想换CT,但是局领导还不让停电,应该怎么办才能换CT?(我站是微机保护)带电作业可以吗?

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=251669&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

这个好象真的很难的。。


TOP

Re:楼主

 电流表量程不够,可以不停电环电流表。但要换互感器必须停电。


TOP

Re:楼主

从电流端子上先将该表的回路短接,更换完电表后再打开该短接点就可以


TOP

Re:楼主

 如换CT,必须一次停电,如不想停电,需做好临时电供应措施;如换表计,则无需一次停电,正如前面大虾如说,CT二次侧短接~~~~~~~


TOP

Re:楼主

先将CT二次侧短接,再更换计量表。
电流互感器一次侧是串联接入电路的,必须停电更换


学而不思则罔,思而不行则殆

TOP

Re:楼主

反正在带电情况下CT二次侧绝对不能开路的.如果是要求你带电换CT,那你们领导给你出了个难题,我认为是不可能办到.换表确实可以带电换.


借我三千虎贲,复我浩荡中华;剑指天山西,马踏黑海北;贝加尔湖面张弓,库页岛上赏 雪;中南半岛访古,东京废墟祭祖;汉旗指处,望尘逃遁!敢犯中华者,虽远必诛!!!(发现我错误,请联系QQ346897704告知,谢谢!)

TOP

Re:楼主

带电换 不可能吧


TOP

wu

换电表和短接都没有用吧,因为互感器已经饱和了,再换电表也没有用,不换互感器电表的读数就不准,计算电量肯定是亏损的


TOP

你说的是计量用表计的表量程不够还是ct的额定电流不够?
如果是表计量程不够的话倒是可以采用一下方法更换:
1、记录动手前的表计读数,这样是为了在更换表计后能把这一段时间的负荷大致计算出来,不至于亏钱
2、检查该表计所用的ct是否为专用的,如果这个ct还有其他装置使用了,比如保护用了的话,那么对应的保护装置要退出运行,防止出现保护误动,到后台监控那就无所谓了;
3、从端子排将ct回路的进线用足够横截面积的短接线短接,这一步如果是传统的两相表的话,小心B相不要开路哦;当然如果图纸清晰的话也可以到上一级或者ct端子箱去短(如果有端子线的话),短接之后应该用钳表卡下流进表头的电流看看是否为零;
4、换表吧,小心电压不要短路哦
5、嗯...就这么多了
ps 如果是ct额定电流不满足的话就很麻烦了,不停电是不可能的,可以考虑新增设一个单独的ct;


嗯...目前正在单身中,各位姐妹不用客气!

TOP

请不要见笑,考虑一下线圈串、并联的结果。

不知两只线圈并联接线可不可以,如果可以的话在精度满足要求和有多于线圈的情况下,也许可以不停电进行处理。


TOP

楼主既然说要换ct,我觉得必须要停电。
楼上的 哥哥,两只线圈怎么并联?想了解下。嘿嘿


我是新人.请多关照

TOP

CT是串入主线路的,要带电更换的可能性 不大,要更换必须停电,而且不换CT只换计量表没用的。


TOP

可以先将CT短接,更改保护定值后,然后将同相的仪表用CT和保护用CT并联就可以了。对于CT的一次侧应加强温度监控。


TOP

支持此city.


TOP

支持city.


TOP

支持city.


TOP

支持city.


TOP

有些CT是可以带电增加量程的.这要求CT的二次侧变比是可以调整的.
例如:变比为S1:S2=200/5,S1:S3=400/5,那么你只要将S1:S2用裸铜线短接,在将原来接在S2上的二次线换接在S3,拆除裸铜线,OK.


TOP