36 12
发新话题
打印

电机发热问题请教??

本主题由 lmwong 于 2008-7-17 08:56 加入精华

Re:楼主

又可能是电机里转子的轴承坏了



TOP

Re:楼主

半堵转或电机内部局部烧毁,最近换电缆了么,电缆有问题也有影响.
有时电上的问题根源却在机,我常碰见这事.



TOP

Re:楼主

我怀疑不是变频电机,经常低速运转,轴承缺油或受损,导致电机发热。



TOP

Re:楼主

从电机到变频器的线有多长,森兰的变频器不会有太长的线。另外高次谐波会产生大量的热,看一下载波频率。



TOP

Re:楼主

与变频器可能无关. 可用钳型电流表检查一下三相电流是否平衡或大于电机的额定电流. 或用电桥检查一下三相定子绕组的直流电阻是否相同,若相差大,可能存在匝间短路.


TOP

Re:楼主

我觉得3楼说得很对,国产的变频器输出电流波形可能不标准造成电机电流较高以至过热。我想应该提高一下载波率,但是不能太高,防止变频器过热!


用心做自己的专业

TOP

Re:楼主

若果是V/F控制,普通三相异步电机是可行的。电机发热可先通过变频器看一下负荷电流,看负荷电流是否在范围内,如电流超过就要寻找电机机械和负荷机械负荷方面的原因了。


TOP

Re:楼主

拙见:
1.电机运行电流是否超额?(39hz时)
2.改变一下变频的载波频率和 v/f 曲线试试。
3.变频到电机的负荷线是否过长、过细(超过50米?)
4.是否是多极电机,散热风量是否够?



TOP

Re:楼主
电机的发热大的可能问题:

1)频率过低导致,电流太大,考虑设计频率,或变频器设置.
2)负载太大,处于半堵转状态.

Kweison/黄贵贤
深圳市奥波图科技有限公司,
地址:深圳市赛格科技园三栋西10F.
TEL: +86-755-83763667
FAX: +86-755-83762662   
Http://www.autom.com.cn
Email:kweison@autom.com.cn
本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread ... &fromuid=909817

8楼说法有道理
复合电机名牌上的数据与变频器所设参数一致
负载特性与变频器选型一致比如变转矩型和衡转矩型
..........


TOP

是不是水平和垂直角度有问题,检查一下。

你所描叙的频率已经不低。当然电机本身问题是另外一回事


欢迎访问我的blog:以工控为主,比如PLC等

工控人-Siemens PLC

购买PLC和方案咨询电话:13973322058
其他请通过邮箱:07330731@163.com

TOP

学习了,


TOP

回复 20# 的帖子

如果电动机在额定转速下工作正常,那可以说电动机和负荷都没有问题。
搂主说明了是普通异步电动机,那就并非变频电动机了。
我猜测:1、负荷的机械特性和变频器中的设定不一致。例如负荷为恒转矩而变频器设定为风机类负荷。
        2、发热很快(20min),可能是电动机没有同轴风扇。也可能变频器参数问题:降频没有降压。


TOP

不知道是不是原厂设计还是你们自己设计的?我只能建议你们使用与其配套的变频器或电机.另外可以在电机旁加一个排风扇对电机加强风冷却.延长使用时间.


TOP

应该是设置的问题吧


TOP

我认为,中和6楼和8楼的,可以解决问题。

电机转速慢,散热不好。
频率过低导致,电流太大,考虑设计频率,或变频器设置.
负载太大,处于半堵转状态.


TOP

19楼的说的对,,对于普通电机,由于尾部散热风扇是和电机同步的,在频率过低时影响电机散热,,


TOP