地阻很大 为什么会把避雷器打坏

本主题由 daisy 于 2008-1-23 11:49 加入精华

地阻很大 为什么会把避雷器打坏

有一个问题想不通,想请教大家,一个地方安装了电源避雷器,地阻是100欧姆(出事后才测量的),打雷时把避雷器打坏了,后续的用电设备且没事,这是为什么呀?地阻大,应该是不泻流的,怎么会把避雷器击坏呀?


收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=250724&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

只要接地很近,地网面积足够就可以泄放雷电流。
也可能是防雷器质量问题,楼主能不能给张打坏的防雷器的图片俺看看?


男儿有泪不轻弹,只是未到伤心处!

TOP

Re:楼主

地阻大,并不是不泄流,而是泄流时在地阻很大的地网上产生的降压也会很大,容易造成地电位反击.用公式 U=RI
就知道在100欧的地网上能产生多大的压降,你可以算一下


TOP

Re:楼主

避雷器是四片,其中两片的劣化窗口已经变红,有明显的发热变形,但没发糊的现象,另两片没明显的外观变化,只是漏流变大.我想弄明白避雷器击坏的道理,为什么后续设备没被击坏


TOP

Re:楼主

超过了额定电流,所以被打坏了。
前面都舍己救人了,后面的设备当然没事了。


TOP

Re:楼主

应该说产品没问题,只是击到的雷电流的强度不大,所以后面的设备才没事。


TOP

Re:楼主

估计SPD可能质量不是太好。最好公布其照片。


TOP

Re:楼主

避雷器一般用来防避感应雷之用,故通流容量不会很大,而直击雷击中附近电线或雷电击中本楼房时,直击雷或感应雷电流会远远超过避雷器的通流容量,这时避雷器把雷电流短接入地后,会自行"爆炸",以便保护设备,这样避雷器虽然爆炸了,但是设备得到了保护,避雷器也算是光荣完成任务.


TOP

Re:楼主

你本身就有问题
安装避雷器接地电阻100欧,也太大了点
想来是....
楼上的几位说得都有道理
还是传张照片上来好!


共存共享

TOP

Re:楼主

呵呵,避雷器起作用了,你还想怎样?难道你要避雷器没事,后面设备被打坏.


TOP

Re:楼主

超过了额定电流,所以被打坏了


TOP

Re:楼主

应该说产品没问题,只是击到的雷电流的强度不大,所以后面的设备才没事。


TOP

Re:楼主

应该说产品没问题,只是击到的雷电流的强度不大,所以后面的设备才没事。


TOP

赛尔社区好地方!


TOP

接地地阻太打了
哪个厂家的啊


努力成就梦想,永远都要来学习!专业防雷,成就美好明天!

TOP

接地电阻那么大怎么做的没打坏设备走运


TOP