低压进线柜怎么才能联锁

低压进线柜怎么才能联锁

如果两台变压器两个电压进线柜1、2,当1进线柜运行时,2进线柜的断路器不能合闸,不知道用什么能实现2个柜子的联锁,如果低压进线柜的断路器是DW15型的,不知道能不能实现联锁,如果不能的话,那换成什么的断路岂能行呢????

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=250684&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

电气联锁好做,把1#断路器的常闭接点串入2#断路器的合闸(或储能)回路中,同时用1#断路器的起动接钮的常开接点启动2#断路器的分厉跳闸。