酒店对客房电气设计要求

客房机电设备基本要求
每个客房应由两路供电,一路正常电源回路(市电),另一路为应急电源回路(可由发电机供电)
每个客房至少有二个灯是接入应急供电回路,即小走廊进门处照明灯和卫生间的一个灯应接入应急供电回路,小走廊进门处照明灯由门开关控制,不受钥匙牌控制,另外,当正常电源断电时,这二个灯应被强制点亮,即使开关是处在关的位置。
卫生间剃须刀插座、保险柜(如果用交流电的)、小冰箱、写字桌上方电脑电源插座、门铃、“DND请勿打扰“指示灯及客房小走廊照明灯不受钥匙开关控制,其余电器都受钥匙牌开关控制,钥匙牌开关要求有延时功能。
卫生间天花上的灯具都应具有防水罩,浴缸及冲淋房上方要安装一个天花灯。
卫生间吹风机及剃须插座,必须可靠接地。
床头灯应具有调光功能,床头上方阅读灯光照范围小于12度,并可调整角度的。
夜灯(低照度)应有二个,并用同一个开关控制,一个在睡房,一个在卫生间(位置由精装定)。
房间开关插座布置一般要求。
照明灯采用分散控制方式。
床头边墙上(或床头柜)设:
关闭睡房内所有照明灯的总开关(不包括夜灯、请勿打扰DND、走廊灯和卫生间),开关面板需带指示灯中英文字体。
夜灯开关(开关面板需带指示灯中英文字体)。
走廊灯双联开关。
床头上方阅读灯开关。
一个电源插座(手机充电用)
进门处墙边设:
钥匙牌开关
请勿打扰DND(开关面板需带指示灯及图形标记或中英文字体)。
走廊灯双联开关
门外墙边设一个“请勿打扰DND”显示面板和门铃按钮
其余灯就地设开关(由精装设计定)
卫生间照明、排气扇开关应分开,设在卫生间门外墙上。
写字台处插座的安排:
写字台灯插座应设在写字台下方。
写字台上方设一个多功能的电源插座(电脑用,不受钥匙牌控制),面板需带图形标记或中英文字体。
写字台上方设一个数据端口,二个电话端口,面板需带图形标记或中英文字体。
床头边的电话端口设在床头柜下方的墙上。
所有灯开关面板需带小指示灯(微光)。
音乐及广播(FM)频道通过射频线传送由电视机播放,设四个频道,二个音乐,一个当地广播(FM),音源由电视机房送出。
应急广播喇叭设在小走廊天花板上(平时不响),应急广播必须能自动切入进房间,喇叭的功率要保证当浴室门关闭时在里面能听到,套房应在每一间房设一个喇叭。
除了必需要的电源插座,房间内应另设若干电源插座,如:清洁时吸尘器用、电水壶、备用等。
每间客房放设一条三类线(语音),语音线为两路电话线(不同分机号),其中一路为客房两部电话座机与浴室电话挂机并联,一路为客人拨号上网使用,一条五类线(数据),以提供宽带高速网。
四个电话端口,写字桌上方设二个(其中一个上网用,一个插座机),床头边一个座机,卫生间一个挂机,另外在写字桌上方设一个数据端口。
挂衣橱内应设带保护罩的照明灯具,且应受橱门开关控制,如壁橱内有夹层,灯具应设在夹层的下方。
每个客房内至少须装两个消防喷洒头,一个在卧室内,一个在进门处顶上;
客房内的烟感须带当地声响报警功能,即烟感地座带蜂鸣器的。
残疾人房要安装消防声光报警器,位置在靠近睡房小走廊的天花下面。
空调风机盘管由电动阀、变速及温度控制器独立控制,
风机盘管必须暗装,出/回风口要由风管连接,不能采用顶回风用天花作为回风箱,过滤网回风口必须是门绞链式开启的,回风口的大小应充分考虑风机的拆装维修。
风机盘管低速运转的噪声控制在35分贝以内。
卫生间排风扇须安装在浴缸上方,噪声控制在45分贝以内。
送入客房的新风必须经过处理,新风管可与风机盘管的回风管连接,或直接送入房间。
当钥匙牌取走后,电源切断时,风机盘管应自动切换到低速运行状态。
冷/热给水静压应不小于1.8kgf/cm2
供水支管不小与20cm.
热水温度为49~55C,并当热水龙头打开后5秒钟内必须放出热水。
客房卫生间应有地漏,且具有隔臭功能。
以上为客房机电设备的基本要求,具体细节,位置还应根据建筑和精装而定。

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=250220&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

关于客房电气设计的基本要求
客房小走廊照明灯应接入应急供电回路,由独立开关控制。灯具应为带保护罩的。
卫生间剃须刀插座、保险柜、小冰箱、写字桌上方电源座及客房小走廊照明灯不应受房间插钥匙取电开关控制。
卫生间浴缸上方灯具应具有防水功能,照明、换气扇开关应设在卫生间外墙上。
卫生间吹风机及剃须插座可靠接地,此外卫生间不应有裸露电源。
床头灯应具有调光控制器。
电视机只能用遥控板控制。
空调由变速温控制器独立控制。(H1300-1400)
如房间采用分散控制方式,则应设一关闭房间所有照明灯的总开关(不包括夜灯和卫生间。H700)
“请勿打扰(DND)”开关设在进门处、钥匙牌开关旁边,开关面板需带指示灯(H1300-1400)。门外墙边设一个显示面板及门铃按钮。
床头边墙上设一个照明总开关和夜灯开关。且开关面板需带指示灯的。另外再设一个电源插座。(H700)
床头柜不设控制板,音乐及广播(FM)频道由电视机播放。
应急广播喇叭设在进门处天花板上(平时不放音乐),应急广播必须能自动切入进房间,且保证当浴室门关闭时能听到。
当钥匙牌取走后,电源切断时,风机盘管应自动切换到低速运行状态。
除了必需要的电源插座,房间内应另设若干个电源插座。如:清洁时吸尘器用、电水壶、备用等。
夜灯设在小走廊靠近睡房的墙下方。(H300)
至少设二路电话线,一路为客房电话与浴室电话连接。一路为客人上网使用。在写字桌上方设二个电话端口,一个多功能的电源插座(电脑用,不受控)。(H840)写字桌台灯应可调光控制。
挂衣壁橱内应设带保护的照明灯具,且应受橱门开关控制。
床头柜上方H700处设一个多功能电源插座。
上述基本要求的位置、尺寸应由室内设计师在平面和立面设计时视具体情况定位。