关于客房电气设计的基本要求
客房小走廊照明灯应接入应急供电回路,由独立开关控制。灯具应为带保护罩的。
卫生间剃须刀插座、保险柜、小冰箱、写字桌上方电源座及客房小走廊照明灯不应受房间插钥匙取电开关控制。
卫生间浴缸上方灯具应具有防水功能,照明、换气扇开关应设在卫生间外墙上。
卫生间吹风机及剃须插座可靠接地,此外卫生间不应有裸露电源。
床头灯应具有调光控制器。
电视机只能用遥控板控制。
空调由变速温控制器独立控制。(H1300-1400)
如房间采用分散控制方式,则应设一关闭房间所有照明灯的总开关(不包括夜灯和卫生间。H700)
“请勿打扰(DND)”开关设在进门处、钥匙牌开关旁边,开关面板需带指示灯(H1300-1400)。门外墙边设一个显示面板及门铃按钮。
床头边墙上设一个照明总开关和夜灯开关。且开关面板需带指示灯的。另外再设一个电源插座。(H700)
床头柜不设控制板,音乐及广播(FM)频道由电视机播放。
应急广播喇叭设在进门处天花板上(平时不放音乐),应急广播必须能自动切入进房间,且保证当浴室门关闭时能听到。
当钥匙牌取走后,电源切断时,风机盘管应自动切换到低速运行状态。
除了必需要的电源插座,房间内应另设若干个电源插座。如:清洁时吸尘器用、电水壶、备用等。
夜灯设在小走廊靠近睡房的墙下方。(H300)
至少设二路电话线,一路为客房电话与浴室电话连接。一路为客人上网使用。在写字桌上方设二个电话端口,一个多功能的电源插座(电脑用,不受控)。(H840)写字桌台灯应可调光控制。
挂衣壁橱内应设带保护的照明灯具,且应受橱门开关控制。
床头柜上方H700处设一个多功能电源插座。
上述基本要求的位置、尺寸应由室内设计师在平面和立面设计时视具体情况定位。