消防系统
每个房间至少须装2个喷洒头,一个在卧室内,一个在进门处顶上,具体数量根据房间的消防规范而定。
应急出口指示及方向指示灯应安装规定的地方。包括以下场所也要安装:大堂、酒吧、多功能厅、宴会厅、餐厅、员工餐厅、健身房、娱乐场所、厨房、洗衣房等。
应急广播必须能切换到每个客房,喇叭可安装在进门处天花上。
当火灾时,所有的电梯必须自动迫降至首层并自动打开梯门,除了消防电梯可继续运行。
所有消防通道的门都必须安装闭门器及不带锁的把手,如是两扇门的还须安装关门选择器。
酒店内所有区域必须安装消防警铃系统,红色警铃应明装并保证酒店所有的区域都能覆盖,包括:洗衣房、游泳池、健身中心、歌舞厅等,警铃的下方必须要有手报按钮,当破玻璃击碎时(手动报警),上一层、下一层及本层的消防警铃必须启动,并保证每间房都能听到,即使房门被关着,手动报警装置安装在靠近应急出口或消防楼梯口,
锅炉房、高低压配电房、变压器房、发电机房应安装自动气体灭火装置。
电话交换机房、计算机房和电视控制机房应安装吊挂式自动气体灭火器或自动气体灭火装置。
所有楼层内消防楼梯通向酒店外的防火门必须安装太平推手装置且具有就地报警及控制室报警功能。
所有的机房、车库、厨房及洗衣房都应安装烟感/温感深头及水喷淋系统;电话机房、强弱电房、电视控制室、电脑房、消防中心和保安监控室等不设水喷淋。
燃气机房内须有煤气/易燃气体报警系统并且连接到消防中心。
必需有一个危险品仓库,以储存如:油漆、酒精、火柴等易燃易爆物品,要求根据有关规范设计。
消防中心和保安监控室宜放在一起,便于管理。
客房内的烟感探头应具有当地报警功能。即当该探头动作时,探头本身能发出报警声。
厨房排油烟罩必须安装自动喷洒灭火系统(ANSUL厨房排烟罩灭火系统)并且附带以下功能:
自动煤气切断阀及紧急手动操作装置;
当系统动作时,同时切断燃气,关掉排风机,消防中心报警(独立的报警装置)。