发新话题
打印

酒店对电气设置的要求

本主题由 daisy 于 2008-1-31 10:10 移动

酒店对电气设置的要求

供电要求:
酒店的电源进线必须有二路高压供电,且是来自不同的配电站。
低压侧为三相五线制。
为了保证重要负荷供电,酒店必须设柴油发电机组作为应急备用电源,且当市电失电后,发电机必须在10秒内能自动启动投入运行,切换供电。
柴油发电机组的容量应满足以下重要应急负荷:消防设备、正压送风和排烟系统、生活水泵、电梯、酒店所有区域的部分照明、应急照明、逃生指示灯标记,每个房间至少有一只灯、电话交换机、CCTV、电脑系统、冷库等。
供油箱不小于1立方。
照明及插座
以下场所的照明亮度必须是可调光的或可变化的,并且是集中控制的(具体方案应由灯光设计师拟定):所有的餐厅、酒吧、会议室、宴会厅、大堂、宴会厅、包房等。
天然气房、煤气房、日用油箱间及危险品仓库的灯具、开关,应采用防爆型的产品。
所有的厨房、食品加工间、洗衣房、制服房、布草间和游泳池的灯具,必需是带有透明灯罩防潮型的。
消防楼梯及前室、疏散通道、客房走廊及电梯厅、公共区域及地下层走道等非封闭场所的照明都不应设就地控制的开关,可设在楼层强电房或服务间内。
酒店内所有区域的照明灯(除舞台灯光、特殊照明)都必须有小部分灯为应急照明回路供电,包括客房、包房、机房、洗手间等。即当正常电源切断时,能切换到应急供电回路。
游泳池要求有水下灯。
各类专业灯光应根据不同的功能要求进行设计。
电源插座:
公共区域走道、后台区域走道、客房走道、各餐厅酒吧内、宴会厅、大堂等处都要布置单相电源插座,以供日常清洁机械或移动电器使用。插座宜离地30公分安装,每隔5米左右均布。
各独立房间如:办公室、按摩房、健身房、商店、工作间、设备房等,应按不同的功能和设备情况,适当布置电源插座或电气开关,工程部维修工作间还应有三相电源。
每隔一层的客房服间设有制冰机(单相2KW),开水器(三相9KW)。
咖啡厅自助餐台处需布置5个单相插座及一路9KW三相电源,根据精装设计定位。
室外庭园、露天酒吧等处应考虑布置一些防水电源插座,以供移动音响设备、节目彩灯等使用。
厨房和洗衣房设备的电源点及容量应由该专业承包公司提出,但还需布置一些电源插座在这些地方,作为备用,离地高度宜为120公分。

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=250214&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

广播音响系统
走道、各公共区域、电梯内、大堂、餐厅、宴会厅、会议室、客房、公共卫生间,酒吧、包房、员工餐厅、更衣室、服务间及各后台区域等都必须设背景音乐广播,且都能分区域控制音量。
背景音乐广播与消防应急广播台用一个系统,但功率放大器和音源必须分开,消防应急广播必须能自动强切至各个区域。
客房内应该有4套广播节目,2套音乐,2套当地的广播节目(FM)。广播节目应设在电视频道上,通过酒店内部的电视线路传送。
大宴会厅或大多功能厅应另设专业会议广播音响系统,不得与背景音乐广播系统合用。
各类专业音响系统应根据不同的功能要求进行设计。


TOP

Re:楼主

闭路电视系统
酒店内部电视节目,必须有当地台,中央台,境外的卫星电视节目。包括:新闻、电影、娱乐、财经、体育等节目。
所有的多功能厅、会议室、餐厅、酒吧、员工餐厅、健身房、包房、娱乐场所等,都要有电视终端1至3个。


TOP

Re:楼主

消防系统
每个房间至少须装2个喷洒头,一个在卧室内,一个在进门处顶上,具体数量根据房间的消防规范而定。
应急出口指示及方向指示灯应安装规定的地方。包括以下场所也要安装:大堂、酒吧、多功能厅、宴会厅、餐厅、员工餐厅、健身房、娱乐场所、厨房、洗衣房等。
应急广播必须能切换到每个客房,喇叭可安装在进门处天花上。
当火灾时,所有的电梯必须自动迫降至首层并自动打开梯门,除了消防电梯可继续运行。
所有消防通道的门都必须安装闭门器及不带锁的把手,如是两扇门的还须安装关门选择器。
酒店内所有区域必须安装消防警铃系统,红色警铃应明装并保证酒店所有的区域都能覆盖,包括:洗衣房、游泳池、健身中心、歌舞厅等,警铃的下方必须要有手报按钮,当破玻璃击碎时(手动报警),上一层、下一层及本层的消防警铃必须启动,并保证每间房都能听到,即使房门被关着,手动报警装置安装在靠近应急出口或消防楼梯口,
锅炉房、高低压配电房、变压器房、发电机房应安装自动气体灭火装置。
电话交换机房、计算机房和电视控制机房应安装吊挂式自动气体灭火器或自动气体灭火装置。
所有楼层内消防楼梯通向酒店外的防火门必须安装太平推手装置且具有就地报警及控制室报警功能。
所有的机房、车库、厨房及洗衣房都应安装烟感/温感深头及水喷淋系统;电话机房、强弱电房、电视控制室、电脑房、消防中心和保安监控室等不设水喷淋。
燃气机房内须有煤气/易燃气体报警系统并且连接到消防中心。
必需有一个危险品仓库,以储存如:油漆、酒精、火柴等易燃易爆物品,要求根据有关规范设计。
消防中心和保安监控室宜放在一起,便于管理。
客房内的烟感探头应具有当地报警功能。即当该探头动作时,探头本身能发出报警声。
厨房排油烟罩必须安装自动喷洒灭火系统(ANSUL厨房排烟罩灭火系统)并且附带以下功能:
自动煤气切断阀及紧急手动操作装置;
当系统动作时,同时切断燃气,关掉排风机,消防中心报警(独立的报警装置)。


TOP

Re:楼主

电话和电脑系统
酒店要求采用综合布线系统。
语音点和数据点按各房间功能不同的要求分布。
客人在房间里可以通过电话线拨号上网或通过数据线上高速网,因此客房内要求布置一条3类线作为电话线(两个语音点),一条5类线(一个数据点)。
酒店内部管理电脑系统和收银系统是内部局域网系统,是不能与其他网络相通的,要求配备UPS电源。
会议室、多功能厅、宴会厅等按要求分布语音点和数据点,以提供电话、电视会议功能。
电脑房宜与电话交换机在一起。
内部传呼系统及手机信号增强系统。
电话交换机要求:
推荐品牌:郎讯、NEC、北电、西门子、爱立信等。
酒店功能
语音留言信箱及电话机带留言灯提示
内部传呼系统
能与酒店管理系统(PMS)友好连接