Analysis of Maloperation of Circuit Breaker
Abstract:Because of electromagnetic
disturbance in substation, some circuit breakers with low voltage trip coils
sometimes operated by accident, through analysis a countermeasure was given in
this paper.
Key words:circuit breakers trip
coil maloperation▲
0 引 言
DL/T596—1996《电力设备预防性试验规程》规定:“高压断路器操动机构分、合闸电磁铁或合闸接触器端子上的最低动作电压应在操作电压额定值30%~65%之间”。GB50190—91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》也规定:“直流或交流的分闸电磁铁,在其线圈端钮处测得的电压大于额定值的65%时,断路器应可靠分闸;当此电压小于额定值的30%时,不应分闸”。
某些SF6断路器的液压机构的分闸回路是线圈串有电阻,如平开的LW6-500型,110VDC直流操作电源,分闸回路为分闸线圈(18Ω)外串32Ω电阻。一般认为最低动作电压为分闸回路(包括串联电阻)全电压,如果最低动作电压为30%
Un时,分闸线圈两端的动作电压仅为11.88V,显然难以满足抗干扰的需要,有可能出现由于分闸线圈最低动作电压过低,断路器在强电磁干扰下“偷跳”现象。据不完全统计,葛洲坝大江电厂开关站10年来开关偷跳累计达17次,在对葛洲坝换流站5061断路器进行修复、调试期间,发现5061断路器3天内偷跳达5次。