22、我厂#1(2)厂变事故跳闸,厂用电自动切换未动作怎样处理?
a)立即检查事故厂变低压开关是否跳闸,如未跳闸,立即远方跳开,远方拒动,到现场现地或手动跳闸,并注意自动切换是否动作。
b
)低压开关跳闸后,自动切换仍未动,或低压开关已跳闸,但备用开关未合,则应停用自动切换装置,远方合上备用开关,即对停电厂用母线试送电。
c
)备用开关远方拒合,应迅速到现地检查厂用母线无明显故障,采用现地或手动方式合上备用开关试送电。
d
)如自动切换装置已有动作信号,而备用开关拒合,应立即投入该单元备用电源自投装置退出压板15LP或25LP,检查备用开关机构储能情况,并按上述条款规定手动试送电。
e
)通知检修(维护)人员检查厂变开关辅助接点和自动切换装置故障情况。