小弟前一段子,到现在,一直遇到一个怪问题。几套门禁系统发现通讯线路里出现了较高的交流电压,测量发现最高时候达到七十多伏,但不是持续的。将其中双门主机电源(220V前端供电主机自带电源适配器转为12V)断掉,并且对通讯线进行放电后,当时没有电压,过一时间段后继续出现电压,有时达到五十多伏,当切断所有主机电源后发现仍然会出现电压而且超过正常电压值。。。这种电压时有时无。。。而且压值不稳定。。。

       小弟自己的猜想:会不会是电压干扰呢,但是这么大的电压值对于干扰来说是不是有些夸张了。。。。


收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=247664&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

可能是AC电源和通讯线走在了一起。如果通讯有隔离至少不会烧的设备。或者通讯线有振荡。
如果不影响通讯,可以加电阻,可以串联,也可以加在两条通讯线间,可以加在通讯线终端。
不知你的通讯用的什么方式


TOP

Re:楼主

通讯线采用的RVVP2*1.0
走在桥架上,桥架上还有380伏的工业电缆,但是已经使用了半年多了,最近发现出现了这种问题.而且它的电压是不稳定的一会一变,忽高忽低.加电阻也不能确定阻值呀...
它已经影响通讯了,把电放了以后就可以通讯,但时间长了还是不成.而且至今没找到周期性,单门的电源采用的是集中供电,双门的是220V送到前端,变成12V.2006-5-9


TOP

Re:楼主

应该是感应电流,忽高忽低应该是电压峰值不断变化所致!


TOP

Re:楼主

同意楼上的


TOP

Re:楼主

通讯能和工用电缆同用桥架?


TOP

Re:楼主

在电缆桥架中间加上金属板,把强弱电电缆隔离开试试。