1 设计原则:
(1) 该所属二类供电负荷,考虑到供电质量与供电可靠性,按无人值班变电所设计。
(2) 考虑10年负荷发展需要,主变按两台规划,一期工程暂安装一台,选用低磁密,低损耗、节能型有载调压变压器。
(3) 采用国家电力公司指定的湖南长沙生产的变电所综合自动化系统。
(4) 该所设备选型遵循“无油化”原则,以提高供电可靠性、降低运行维护费用。
(5) 高压设备全部采用户外布置。
2 一次设备的选择:
(1) 电气主结线:
该所35kv母线采用单母线运行方式,一路进线,由110kv细阳变电所出线开关控制;35kv与10kv侧均采用户外构架式布置,10kv母线采用单母线分段的方式。