电机保护的两种方式

电机保护的两种方式

电机保护的两种方式:马达开关+接触器;空气开关+接触器+热继电器;

请问以上两种方式有什么大的区别,哪种方式更好一些?

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=223771&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:电机保护的两种方式

以下是引用【城市农民】的片段:
电机保护的两种方式:马达开关+接触器;空气开关+接触器+热继电器;

请问以上两种方式有什么大的区别,哪种方式更好一些?


高平

TOP

Re:楼主

以我愚见
马达开关带断路器与热保护功能
一般直接起动用马达开关+接触器
降压起动用空气开关+接触器+热继电器



奋斗,为了家庭、生活、事业,生命不止,奋斗不息

TOP

Re:楼主

直接起动一样要用空气开关+接触器+热继电器,电机过载才能被保护呀


TOP

Re:楼主

区别是:1、马达开关+接触器,电机过载会损坏开关或接触器,可能导致电机烧损,不能保护电机,但元件少,节约投资费用,却增加维修费用;2、空气开关+接触器+热继电器,电机过载由热继电器二次触点动作,切断控制回路,从而保护电机不会烧损,但元件多,投资费用多些,却大大减少维修费用。后者更好。