发新话题
打印

[转载]电能质量电力系统频率允许偏差GB/T 15945—1995

本主题由 daisy 于 2008-7-26 08:42 移动

[转载]电能质量电力系统频率允许偏差GB/T 15945—1995

中华人民共和国国家标准

电能质量电力系统频率允许偏差

GB/T 15945—1995

 

Quality of electric energy supply

Permissible deviation of frequency fof power system

国家技术监督局1995-12-21批准 1996-08-01 实施

 

1 主题内容与适用范围

本标准规定了电力系统频率允许偏差值及其测量仪表的基本要求。

本标准适用于正常运行下标称频率为50Hz的电力系统。

本标准不适用于电气设备的频率允许偏差。

2 术语

2.1 频率偏差 frequency deviation

系统频率的实际值和标称值之差。

2.2 频率变动 frequency variation

频率变化过程中相邻极值频率之差。

2.3 冲击负荷 impact load

生产(或运行)过程中周期性或非周期性地从电网中取用快速变动功率的负荷。

3 频率偏差允许值

3.1 电力系统正常频率偏差允许值为±0.2Hz。当系统容量较小时,偏差值可以放宽到±0.5Hz。

3.2 用户冲击负荷引起的系统频率变动一般不得超过±0.2Hz,根据冲击负荷性质和大小以及系统的条件也可适当变动限值,但应保证近区电力网、发电机组和用户的安全、稳定运行以及正常供电。

4 测量仪表

用于频率偏差指标评定的测量,须用具有统计功能的数字式自动记录仪表,其绝对误差不大于0.01Hz。

______________

 

附加说明:

本标准由全国电压电流等级和频率标准化技术委员会提出并归口。

本标准由《电能质量 电力系统频率允许偏差》国标工作组负责起草。

本标准由电力科学研究院、机械标准化研究所、国家电力调度中心、电力部信息所、纺织机械研究所、牵引电气设备研究所等单位参加起草。

本标准主要起草人林海雪、俞莘民、雷晓蒙、向海平、曹军梅、罗新潮、蔡邠。


收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=217693&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

发新话题
统计代码