单操:甲、乙侧给煤机的转速根据锅炉两侧的燃烧情况分别操作。
手动控制时可以单操也可以同操。当负荷不变,运行人员在调整燃烧状况时,往往需将系统切至手动,单操方式下调整相应给煤机的转速,使锅炉运行工况达到最佳。而当负荷变化时,通过逐台调整各给煤机的转速来响应负荷的变化是不理想的,这时将控制方式切到同操,使甲、乙侧给煤机在原有转速的基础上同时加速或同时减速,以充分提高锅炉的运行质量。当燃烧状况稳定后,将系统投入自动方式。
②炉排:炉排的操作不介入燃烧自动控制,只有手动控制方式。由操作人员根据锅炉运行情况在操作面板上设定,以保证锅炉的完全经济燃烧。同时它也有同操/单操功能,控制方式与给煤的同操/单操控制相同。
(2)显示
①采用数码方式显示各被控对象的转速。
②采用指示灯方式指示各被控对象的操作方式。
③用指示灯指示变频器的运行状况(过载、故障等)。
(3)调节信号
调节信号为4~20mA,相应调速范围为40~1500r/min。
(4)设有制动装置
在事故情况下及紧急停炉时,通过操作显示器面板上的开关可迅速停止给煤或炉排电机。
3.2.3
可编程控制器(PLC)
南通新兴热电有限公司锅炉燃烧系统的连锁保护回路逻辑关系较为复杂,利用PLC接受电气及本系统来的开关量输入信号,经逻辑运算后输出一开关量信号去控制相应电机的启停。这样,不仅节省了大量继电器,节省了内部连线及空间,也大大提高了系统的可靠性。具体的运行逻辑控制要求有:
(1)送风机故障:连锁停二次风机、给煤机。
(2)甲或乙侧任一台二次风机跳闸:连锁停相应侧给煤机。
(3)甲或乙侧任一台炉排电机跳闸:连锁停相应侧给煤机。
(4)甲或乙侧任一台主给煤机跳闸:连锁停相应侧给煤机。
(5)甲和乙侧给煤机停:连锁停二次风机、送风机、引风机。
以上功能,可以很方便地通过PLC的编程来加以实现。
4
使用情况
本套变频调速系统于1998年9月正式调试投运,至今运行情况良好,与传统的滑差电机相比维护量小、启动电流小、系统功能较为完善、节能效果显著、给操作人员提供了便利。
作者: 南通新兴热电有限公司 曹菊