三、发射部分
MC系列芯片MC14468为离子型烟雾检测报警芯片,是目前市场上很流行的集火灾检测与报警于一体的智能传感器。当检测到烟雾颗粒时,它能驱动其外围连接的压电陶瓷蜂鸣器或压电式扬声器发出报警声,与此同时,还驱动发光二极管(LED)以1Hz的频率闪烁发光,利用声光报警达到烟雾报警的最佳效果。
MC14468的1脚(检测输出端)直接联接单片机的INT0,当检测到烟雾时,其输出的高电平通过INT0控制单片机内部定时器T0工作,定时90
ms,T0溢出中断,进入中断服务程序,通过串口发送数据(房间号或之前对该系统的有意义编码)给单片射频收发器nRF401。在检测到烟雾时,MC14468自身的100
mV的滞后电压会防止其他外界因素(如飞虫)造成的误报警,辅以单片机产生90
ms的延时,更能提高系统的可靠性。每次T0记时开始时,要由软件重新置初值,从而不会由于90 ms期间MC14468管脚1上的信号消失或变低而导致下次运行出错。
nRF401的串行口直接和单片机的串行口连接(DIN接TXD,DOUT接RXD),
TXEN端的高/低电平由软件设置,可实现nRF401发射模式与接收模式之间的相互切换。当需要发射数据时,由晶振电路产生的4
MHz频率作为其内部锁相环的基准频率,经锁相环和压控震荡器进行N倍频后,中心频率f0成为433.92 MHz或434.33
MHz(双频道),调制后,f=f0±△f=f0±15 kHz(该芯片调制度为±15 kHz),最后经功率放大器放大后从PCB天线上发射出去。
四、接收部分
nRF401从PCB天线上接收到调频信号时,单片机置TXEN端为低电平,功率放大器被关断从而进入接收状态。调频信号依次经低噪声放大器放大,经混频器(其作用是抵消本机发送器与接收器之间的高频干扰)变成中频,再经带通滤波器滤波和调制器解调后,成为数据输出。这时单片机切换到发射模式,回送握手信号,nRF401把得到的数据输送给单片机,经处理后从P1口输出到LED上显示(火情来源地信息),同时驱动报警器报警。
相比于检测发射端电路,接收控制端电路更简单。各管脚引线方法两者基本相同,只是软件实现稍有不同。它可直接采用多位LED显示,不用扩展任何接口。