摘要:
在新装计量装置中由于电流互感器相序、极性的错误导致电能表的误接线,造成电能计量的不准确。本文列举了几种三相三线电能表常见的误接线,通过向量分析推导出电能表误接线时所反映的有功、无功功率表达式,进而求出其对计量的影响。
关键词: 三相三线制电能表 误接线 更正系数
电能计量是电力商品交易中的"一杆秤",它的准确与否直接涉及到供用电双方的经济利益。同时供电单位将计量管理,列为线损率管理的先决条件。
由于一般10kV及以上的高压系统均采用三相三线的供电方式,所以高压系统大多采用三相两元件电能表计量电能。三相三线电能表的接线并不复杂,但由于疏忽,特别是附有电压互感器与电流互感器的电能表,错接的机会较多。三相三线电能表错接线时会产生许多怪现象:有的不转,有的反转,有的随负载功率因数角的变化有时正转,有时反转,有的虽然正转,但计量出的电量数与实际不相符。由于电压互感器的电压相序可由相序表判断,错误的可能性较小,本文着重讨论电流互感器错接线对电能计量的影响。如果将电流互感器的二次线接错,共有八种接线,其中1种可以正确计量电能,有2种电能表不走,有3种电能表反转,有2种电能表虽正转,但计量出的电能是错误的。假设三相负载是平衡对称的,即有如下关系:
UA=UB=UC=Uφ,IA=IB=IC=I,φa=φb=φc=φ,正确的接法为有功电能表第一元件接入UABIA,第二元件接入UCBIC。相角差为60°的无功电能表第一元件接入UBCIA,第二元件接入UACIC,有功功率为
,无功功率为
。下面分别列出在负载对称时,不同接线方式下的三相三线有功电能表,和60°接线无功电能表的计量功率表达式及更正系数。
1 A、C两相元件接错时
(1) 第一元件接入IC,第二元件接入IA:
根据向量图1(a)得出:
有功计量功率为:PI=UABICcos(90°-φ)
PⅡ=UCBIAcos(90°+φ)
P'=PⅠ+PⅡ=UIcos(90°-φ )+UIcos(90°+φ)=0
式中 PⅠ-第一元件所计有功功率
PⅡ-第二元件所计有功功率
P'-表计计量总功率