[摘要] 综合我国电力行业箱式变电站的最新发展动态,对欧式箱变与美式箱式变电站不同点进行比较,着重介绍美式箱变的特点,使用情况及缺陷。并根据广西正进行城网、农网改造的需要,对广西最新的国产美式箱变的应用作了简介。
1 美式箱变与欧式箱变的区别
箱式变电站(简称箱变)一般由高压室、变压器室和低压室组成。根据产品结构不同及采用元器件的不同,分为欧式箱变和美式箱变两种典型风格。我国自70年代后期,从法国、德国等国引进及仿制的箱式变电站,从结构上采用高、低压开关柜,变压器组成方式,这种箱变称为欧式箱变,形象比喻为给高、低压开关柜、变压器盖了房子。从90年代起,我国引进美国箱式变电站,在结构上将负荷开关,环网开关和熔断器结构简化放入变压器油箱浸在油中。避雷器也采用油浸式氧化锌避雷器。变压器取消油枕,油箱及散热器暴露在空气中,这种箱变称为美式箱变,形象比喻为变压器旁边挂个箱子。从体积上看,欧式箱变由于内部安装常规开关柜及变压器,产品体积较大。美式箱变由于采用一体化安装体积较小。从保护方面,欧式箱变高压侧采用负荷开关加限流熔断器保护。发生一相熔断器熔断时,用熔断器的撞针使负荷开关三相同时分闸,避免缺相运行,要求负荷开关具有切断转移电流能力。低压侧采用负荷开关加限流熔断器保护,美式箱变高压侧采用熔断器保护,而负荷开关只起投切转换和切断高压负荷电流的功能,容量较小。当高压侧出现一相熔丝熔断,低压侧的电压就降低,塑壳自动空气开关欠电压保护或过电流保护就会动作,低压运行不会发生。从产品成本看,欧式箱变成本高。从产品降价空间看,美式箱变还存在较大降价空间,一方面美式箱变三相五柱铁心可改为三相三柱铁心,另一方面,美式箱变的高压部分可以改型后从变压器油箱内挪到油箱外,占用高压室空间。
2 箱变产品应满足的要求
箱变产品是一种比较简易的变配电装置,其变压器部分的选择,均可按一般通则处理,容量一般不超过1250kVA。
箱变适用于:①城市公用配电系统,在住宅小区,繁华街道负荷增加时,需要增加变压器容量。②施工工地的临时供电:已有建筑物情况下,需要改造或增加用电设备,野外作业和室外作业场所的供电,如油田、采矿、港口码头、车站等。
箱变满足的一般要求如下:
(1)简单照明,公用配电情况下,箱变高压接线方案中不必设高压计量,仅设低压计量或无计量,无需补偿。馈出回路4~6回,采用塑料断路器控制和保护;
(2)动力照明公用配电情况下,箱变配出回路有所增加,达8~12回,此外,应有无功补偿功能;
(3)自维用电及特殊情况。