[转载]消防常识第五篇电器防火

消防常识第五篇电器防火

第一章 变配电装置的火灾及预防 
电是能源的形式之一,它是现代文明的基础,是衡量一个国家现代化程度的标志,也是决定其发展速度的重要因素。随着我国经济建设的发展,生产和生活用电大幅度增加,与工业生产和人民生活更加密不可分。同时,电作为一种潜在的点火源,也悄悄进入了生产和生活的各个方面,走进千家万户。电气火灾作为一种灾害,在城乡经济日益繁荣的形势下,给国家财产和人民的生命安全造成的损失也与日俱增。据消防部门统计,199719981999三年中电气火灾在安阳市火灾总数中所占比例分别为30.9%35.0%var tagarray = "cdma无线视频服务器";var tagencarray = "供热制冷";

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=186298&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

第一章 变配电装置的火灾及预防
第一节 变压器的火灾危险性及预防措施
变压器是利用电磁感应原理,把交流电能转变为不同电压、电流等参数的另一种电能的设备。它内部的绝缘衬垫和支架,大多采用纸、棉纱、布、木材等有机可燃物质,并有大量的绝缘油,如1000千瓦的变压器大约用木材0.012立方米,纸料40

TOP

Re:楼主

3.铁芯绝缘老化损坏
硅钢片之间绝缘老化,或者夹紧铁芯的螺栓套管损坏,使铁芯产生很大的涡流,引起发热而使温度升高,也将加速绝缘的老化。
变压器铁芯应定期测试其绝缘强度(测试方法和要求与线圈相同),发现绝缘强度低于标准时,要及时更换螺栓套管或对铁芯进行绝缘处理。
4.
检修不慎,破坏绝缘
在吊芯检修时,常常由于不慎将线圈的绝缘和瓷套管损坏。瓷套管损坏后,如继续运行,轻则闪络,重则短路。因此,检修时应特别谨慎,不要损坏绝缘。检修结束之后,应有专人清点工具(以防遗漏在油箱中造成事故),检查各部件、测试绝缘等,确认完整无损,安全可靠才能投入运行。此外在检修时更要注意引线的安全距离,防止由于距离不够而在运行中发生闪络,造成事故。
(二)导线接触不良
线圈内部的接头、线圈之间的连接点和引至高、低压瓷套管的接点及分接开关上各接点,如接触不良会产生局部过热,破坏线圈绝缘,发生短路或断路。此时所产生高温的电弧,同样会使绝缘油迅速分解,产生大量气体,使压力骤增,破坏力极大,后果也十分严重。

TOP

Re:楼主

1.在变压器停运检修时,应加以检查,对接触不良的螺栓都必须紧固。对不能停运的变压器,必须进行外部接点检查。
2.
检修时在焊接前必须将焊接面清洗干净,焊接后认真检查焊点质量,以防运行时焊点脱落引起事故。
3.
应将开关转换到位,逐个紧固螺栓,确信一切正确无误时,才允许投入运行。
(三)负载短路
当变压器负载发生短路时,变压器将承受相当大的短路电流,如保护系统失灵或整定值过大,就有可能烧毁变压器,这样的事故在供电系统中并不罕见。
为此变压器必须安装短路保护。中、小型变压器(特别是农村用变压器),一般在高压侧设跌落式熔断器,熔体的选择应能保证在变压器内部或套管处发生短路事故时即被熔断;低压侧用低压熔断器保护,熔体也应能保证在各引出回路发生短路或过载时被熔断。
此外,变压器高压侧还可通过过电流继电器来进行短路保护和过载保护。根据变压器运行情况、容量大小、电压等级还应有气体保护、差动保护、方向保护、温度保护、低电压保护、过电压保护等设施。


TOP

Re:楼主

(四)接地不良
油浸电力变压器的二次侧(380/220伏)中性点都要接地。当三相负载不平衡时,零线上就会出现电流。如这一电流过大而接地点接触电阻又较大时,接地点就会出现高温,引燃可燃物。为此,应经常检查接地线、点是否连接完整紧固,并应定期测试接地电阻。
此外,在运行中还应注意变压器的声音,随时监视温升的变化,检视油位和油色,发现异常,应及时采取措施,确保安全。 
(五)雷击过电压
油浸电力变压器的电流,大多由架空线引来,很易遭到雷击产生的过电压的侵袭,击穿变压器的绝缘,甚至烧毁变压器,引起火灾,所以必须采取相应的防雷措施。 

第二节 油断路器的火灾危险性及预防措施 

油断路器是用来切断和接通电源,并在短路时能迅速可靠地切断电流的

TOP

Re:楼主

因此,断路器在安装前应严格检查,是否符合制造厂的技术要求。断路器的遮断容量必须大于装设该断路器回路的短路容量。检修时,应进行操作试验,保证机件灵活可靠,并且调整好三相动作的同期性。断路器与电气回路的连接要紧密,并可用试温蜡片观察温度,触头损坏应调换。检修完毕应进行绝缘测试,并有专人负责清点工具,以防工具掉入油箱内发生事故。投入运行前,还应检查绝缘套管和油箱盖的密封性能,以防油箱进水受潮,造成断路器爆炸燃烧。断路器切断严重短路故障后,即应进行检查触点损坏情况和油质情况。
在运行时应经常检查油面高度,油面必须严格控制在油位指示器范围之内。发现异常,如漏油、渗油、有不正常声音等时,应采取措施,必要时须立即降低负载或停电检修。当故障跳闸重复合闸不良,而且电流变化很大,断路器喷油有瓦斯气味时,必须停止运行,严禁强行送电,以免发生爆炸。
第二章 电气线路的火灾及预防 
线路由于架设不正确或安装和使用时违反安全规程,随时有可能形成短路、导线过负荷或局部接触电阻过大,以致产生电火花或高温,造成线路火灾。 

第一节 电气线路的火灾原因及预防措施



TOP

Re:楼主

(二)短路的形式
相线之间相接叫相间短路;相线与零线(地线)相接叫直接接地短路;相线与接地导体相接叫间接接地短路。
(三)电气线路发生短路的主要原因有:
1.
使用绝缘电线、电缆时,没有按具体环境选用,使绝缘受高温、潮湿或腐蚀等作用,失去了绝缘能力。
2.
线路年久失修,绝缘层陈旧老化或受损,使线芯裸露。
3.
电源过电压,使电线绝缘被击穿。
4.
安装、修理人员接错线路,或带电作业时造成人为碰线短路。
5.
裸电线安装太低,金属物不慎碰在电线上;线路上有金属物件或小动物跌落,发生电线之间的跨接。
6.

TOP

Re:楼主

二、过载(超负荷)
(一)定义:电气线路中允许连续通过而不致于使电线过热的电流量,称为安全载流量或安全电流。如导线流过的电流超过安全电流值,就叫导线过载。电线过载,一般在不考虑电压降的情况下,以温升为标准。
一般导线的最高允许工作温度为65度。当过载时,导线的温度超过这个温度值, 会使绝缘加速老化,甚至损坏,引起短路火灾事故。
(二)发生过载的主要原因有:
1.
导线截面积选择不当,实际负载超过了导线的安全载流量。
2.
在线路中接入了过多或功率过大的电气设备,超过了配电线路的负载能力。

TOP

Re:楼主

(二)发生接触电阻过大的主要原因有:
1.
安装质量差,造成导线与导线、导线与电气设备连接点连接不牢。
2.
导线的连接处沾有杂质,如氧化层、泥土、油污等。
3.
连接点由于长期震动或冷热变化,使接头松动。
4.
铜铝混接时,由于接头处理不当,在电腐蚀作用下接触电阻会很快增大。
大家知道,线路接通电源之后,电流通过电线、接头和设备就会发热,这是正常现象。接头做得好,接触电阻不大,连接点的发热量就小,可以保持正常温度。如果接头接得不好,接触电阻就会增大,同时产生的热量也就多。在一定电流下,电阻越大发热量就越多。因此,有较大接触电阻的线段就会强烈发热,使温度急剧升高引起导线绝缘层的燃烧,以致引起附近电线上的粉尘、纤维等物质燃烧起来,若处理不当就会引起火灾。如棉纺厂的电动机振动时,就有可能使接头松动,产生接触电阻过大,因局部温度升高引燃棉尘或飞絮发生火灾。
(三)防止接触电阻过大的措施:
1.

TOP

Re:楼主

第二节 特殊场所电气线路的 防火要求
一、特别潮湿房屋
特别潮湿房屋是指浴室、厨房、洗衣房,以及散发出水蒸汽的地方。
绝缘导线受潮会使绝缘性能降低,甚至损坏,发生短路。其主要原因是:(1)导线规格、型号选择不当;(2)导线敷设方式不合理等。
该场所电气线路敷设应符合下列要求:

TOP

Re:楼主

四、有腐蚀性气体的房屋。
有腐蚀性气体的房屋,是指有酸性、碱性等腐蚀气体的房屋,如电解室、电镀室等。酸碱类都是良好的导电介质,能腐蚀导线的绝缘,引起事故。
(一)线路敷设 应用PVC防火硬塑料管内穿绝缘导线明、暗敷设,配用的管路附件均应为塑料材质。如采用钢管敷设,则应经过防腐处理。如电流量很大,采用铜、铝线明敷时,应用瓷瓶固定,并涂防腐蚀漆保护。
(二)注意事项 腐蚀性气体能使用电设备接点表面氧化,造成接触电阻大,接点过热,严重时,能引燃附近的可燃物。因此,必须经常消除接点表面的氧化物,电镀槽上电极接点更应随时处理干净,保证接触良好。
五、集会场所

TOP

Re:楼主

(二)露天球场
1.
线路敷设 应采用橡皮或塑料绝缘铜芯线敷设,其截面不应小于4mm2,敷设的要求与架空线相同。
2.
注意事项
1)悬挂灯具的钢丝绳应有足够的机构强度,钢丝绳中间应适当加装挡线瓷瓶。

TOP

Re:楼主

临时用电线路应在得到有关部门批准后才可装设。安装时应采用合格的器材。指定专人负责管理,在使用中应定期检查,按期拆除。
(一)线路敷设 临时低压架空线可以采用裸导线和绝缘导线,但线间距离不得小于300mm,档距不宜超过30m,线路总长度不应超过500m。导线应用瓷瓶固定,不应将导线挂在树上,以免造成混线、断线等事故。引向电气设备的分支线,必须采用绝缘导线,中间不得有接头;在分支线路 终点杆上应装设横担、瓷瓶固定导线,不得乱拉乱绑。

TOP

Re:楼主

第三章 电气设备的火灾及预防 
第一节 电动机的火灾及预防